Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 29
- Lid geworden op: 08 feb 2016, 11:23
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Hallo Hans - ik ben al een tijdje bezig met een Arduino meetsysteem voor houtkachels en heb vandaag wat informatie op het forum gezet. Misschien antwoordt het een aantal van je vragen. Je kunt het systeem zo overnemen en aanpassen. Ik heb een sketch e.d. voor je.
viewtopic.php?f=3&t=5536
Een CV-kachel is nog een paar bruggen te ver voor mij maar wellicht dat ik tzt bij je mag afkijken.
viewtopic.php?f=3&t=5536
Een CV-kachel is nog een paar bruggen te ver voor mij maar wellicht dat ik tzt bij je mag afkijken.
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Heb voor de oxygen lambda sensor de wideband bosch LSU 4.9 op het oog.
Ongetwijfeld 1 van de meest innovatieve oxygensonde nu op de markt.
Weet iemand er meer van?
Genereert deze zelf de stroom?
Weet iemand deze voordelig te leveren/krijgen?
Ongetwijfeld 1 van de meest innovatieve oxygensonde nu op de markt.
Weet iemand er meer van?
Genereert deze zelf de stroom?
Weet iemand deze voordelig te leveren/krijgen?
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Zooo...
Alweer een tijdje geleden dat ik hier een update geplaatst heb.
Omdat ik een attack houtvergasser heb gekocht, en ik niet weet hoe lang deze kachel dan nog blijft (weemoed weemoed) wilde ik voordat hij weggaat, hem nog even testen.
Bij een kennis een eurolyzer rookgasanalysator geleend.
Een test van ongeveer 1,5 uur gedaan. Ik weet het niet zeker of dit ding ook een grafiek kon maken maar ik heb er geen verstand van.
Het ding in mijn schoorsteentemp gat gestoken, en van 21.00 tot 22.30 gemeten. Ongeveer 5 min nadat ik de kachel gevuld heb ben ik gaan meten.
Ik heb om de 5 min fotos gemaakt. Hier wat foto's.
Wat wilt dit zeggen?
Wat me ook opviel...
Als ik meer lucht toevoerde (luchttoevoer verder open zette) zakte het zuurstofgehalte maar steeg het CO gehalte?!
Wat wilt dat zeggen?
Zijn deze waardes goed/redelijk/matig/slecht?
Ik heb echt geen idee...
Alweer een tijdje geleden dat ik hier een update geplaatst heb.
Omdat ik een attack houtvergasser heb gekocht, en ik niet weet hoe lang deze kachel dan nog blijft (weemoed weemoed) wilde ik voordat hij weggaat, hem nog even testen.
Bij een kennis een eurolyzer rookgasanalysator geleend.
Een test van ongeveer 1,5 uur gedaan. Ik weet het niet zeker of dit ding ook een grafiek kon maken maar ik heb er geen verstand van.
Het ding in mijn schoorsteentemp gat gestoken, en van 21.00 tot 22.30 gemeten. Ongeveer 5 min nadat ik de kachel gevuld heb ben ik gaan meten.
Ik heb om de 5 min fotos gemaakt. Hier wat foto's.
Wat wilt dit zeggen?
Wat me ook opviel...
Als ik meer lucht toevoerde (luchttoevoer verder open zette) zakte het zuurstofgehalte maar steeg het CO gehalte?!
Wat wilt dat zeggen?
Zijn deze waardes goed/redelijk/matig/slecht?
Ik heb echt geen idee...
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Kun je de gemeten waarden in een tabel zetten (excel oid). ik kan de grootheden niet lezen. Ik denk dat de bovenste zuurstof is, tweede CO, de rest kan ik niet lezen....
Als de bovenste zuurstof is, dan wordt het tijd om afscheid te nemen, of beter te gaan stoken...
Als de bovenste zuurstof is, dan wordt het tijd om afscheid te nemen, of beter te gaan stoken...
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Opvolgend:
O2
CO
Lambda
Temp rookgas
Schrikbarend?
Op http://www.bergkachel.nl/houtkachel_duurzaam.html staat ook een grafiek. Als ik die vergelijk met mijn metingen...
O2
CO
Lambda
Temp rookgas
Schrikbarend?
Op http://www.bergkachel.nl/houtkachel_duurzaam.html staat ook een grafiek. Als ik die vergelijk met mijn metingen...
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Het rendementsverloop is op top 82%, en niet onder de 74% geweest. De langste tijd was hij 77%.
Ik heb hem gewoon volgestapeld en gewoon van onderen aangestoken. 1e meting. Nog nooit eerder gemeten. Ik had verwacht dat het rendement hoger zou zijn, gedurende heel de stookt, blijkbaar klopt mijn insteektemperatuurmeter toch niet helemaal. Normaliter komt hij niet boven de 250 graden, maar de eurolyzer meette al iets boven de 300. Zit dus ook al wat verschil in. Mijn warmtewisselaar is wel al een maand niet schoongemaakt. Ik ga nog een keer een test doen met schone warmtewisselaar, omgekeerde aansteekmethode, en kijken of ik het nog wat op kan krikken.
Ik heb hem gewoon volgestapeld en gewoon van onderen aangestoken. 1e meting. Nog nooit eerder gemeten. Ik had verwacht dat het rendement hoger zou zijn, gedurende heel de stookt, blijkbaar klopt mijn insteektemperatuurmeter toch niet helemaal. Normaliter komt hij niet boven de 250 graden, maar de eurolyzer meette al iets boven de 300. Zit dus ook al wat verschil in. Mijn warmtewisselaar is wel al een maand niet schoongemaakt. Ik ga nog een keer een test doen met schone warmtewisselaar, omgekeerde aansteekmethode, en kijken of ik het nog wat op kan krikken.
-
- Berichten: 119
- Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
- Locatie: Zuid Scharwoude
- Contacteer:
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Hoi Hans
Mijn kachel is ook gemeten toen moest ik ongeveer 4 kg vuistdik droog vurenhout hebben
Eerst kachel warm maken daarna 4 kg erin en meten
Is gemeten met een Testo
Groet Arjan
Mijn kachel is ook gemeten toen moest ik ongeveer 4 kg vuistdik droog vurenhout hebben
Eerst kachel warm maken daarna 4 kg erin en meten
Is gemeten met een Testo
Groet Arjan
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Ik heb azobe en bankirai en bilinga. Heel af en toe angelim vermelho. Vuren heb ik helaas niet.
Hoe verliep de test bij jou? Resultaten ergens te zien?
Wat voor kachel heb je?
Hoe verliep de test bij jou? Resultaten ergens te zien?
Wat voor kachel heb je?
-
- Berichten: 119
- Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
- Locatie: Zuid Scharwoude
- Contacteer:
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Hoi Hans
Helaas stonden op een ander forum dat is nu weg
Kachel is een eclips aqua plus
Ik ga nog ff hier zoeken of het nog ergens staat
Gr Arjan
Helaas stonden op een ander forum dat is nu weg
Kachel is een eclips aqua plus
Ik ga nog ff hier zoeken of het nog ergens staat
Gr Arjan
-
- Berichten: 709
- Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49
Re: Efel Harmony II ombouw naar hout cv
Heb nog een paar metingen gedaan. Werkt best verhelderend. Ik merk namelijk dat als ik de primaire luchttoevoer verder openzet, en de trek in de schoorsteenpijp smoor, ik een stuk beter resultaat kan halen.
Hoe zou dat kunnen komen? Heeft iemand daar een verklaring voor?
Dan kom ik uit op 85% rendement, een vermogen van circa 8kw naar cv, net onder de 10% o2. Wel is mijn GI dan een stuk hoger als wanneer ik flink doorstook. Ook merk ik dat ik dan gauw weer een verhoging van mijn CO krijg.
Iemand een idee waar GI voor staat?
Giftigheidsindex? Roetgetal?
Ook is het slechter voor mijn rendement om mijn kachel vol te stapelen. De schoorsteen temp gaat namelijk flink omhoog. Ook moet ik het vuur laag zien te houden dat de vlammen goed uit kunnen fakkelen...
Allemaal dingen die leuk zijn om te ontdekken.
Toch valt het niet mee een ideale afstelling te ontdekken. Soms verander je iets en ziet het er 5 min gunstig uit, om vervolgens drastisch te veranderen in de tegengestelde richting...
Hoe zou dat kunnen komen? Heeft iemand daar een verklaring voor?
Dan kom ik uit op 85% rendement, een vermogen van circa 8kw naar cv, net onder de 10% o2. Wel is mijn GI dan een stuk hoger als wanneer ik flink doorstook. Ook merk ik dat ik dan gauw weer een verhoging van mijn CO krijg.
Iemand een idee waar GI voor staat?
Giftigheidsindex? Roetgetal?
Ook is het slechter voor mijn rendement om mijn kachel vol te stapelen. De schoorsteen temp gaat namelijk flink omhoog. Ook moet ik het vuur laag zien te houden dat de vlammen goed uit kunnen fakkelen...
Allemaal dingen die leuk zijn om te ontdekken.
Toch valt het niet mee een ideale afstelling te ontdekken. Soms verander je iets en ziet het er 5 min gunstig uit, om vervolgens drastisch te veranderen in de tegengestelde richting...