Het stroomverbruik is over 195 dagen, dus 1950 kWh huishoudelijk stroomverbruik, blijft over 1.938 kWh voor SWW en ruimteverwarming. Het SWW schat ik op gemiddeld 6,6 kWh warmte per dag, ofwel 1.287 kWh warmte in genoemde periode en gezien de hoge buitentemperatuur zou ik rekenen met een gemiddelde COP van 2,2 resulterend in 585 kWh stroom.js84 schreef:enkele algemene zaken ter info:
benedenverdiep: vloerverwarming 95m² + LW-warmtepomp (thermostaat op 21°C)
bovenverdiep: LL-warmtepomp (thermostaat op 18°C)
overig elektrisch verbruik = +- 10kWh per dag
totaal verbruik 18/6/15 t.e.m. 30/12/15 = 3887,8 kWh
grootste piek dit jaar: 69 kWh/24u op 27/11/15
Blijft over 1.353 kWh stroom voor ruimteverwarming over een periode met 1.010 gewogen graaddagen en een geschatte COP voor genoemde periode van 3,5... dat geeft 4.736 kWh@1.010ggd ofwel 13.720 kWh@2.926ggd per stookseizoen. Dit komt aardig overeen met mijn eerdere schatting van 14.000 kWh warmteverlies.
Met een L/W-wp (RV+SWW) en L/L-wp (RV), en 10 kWh/dag aan huishoudelijke stroom is het 3x efficiënter om voor zonnepanelen (2 kWp) te kiezen i.p.v. een zonneboiler. Je zou het kunnen uitrekenen...