Ik wil mijn cv-cirquit voeden uit mijn buffer met een instelbare temperatuur.
Ik dacht eenvoudig een 1" mengventiel te gebruiken Van Caleffi.
ik weet dat ze voor drinkwater zijn ivm het kwetsbare binnenwerk, ik heb wel vuilfilter in mijn systeem.
blijkt de aansluiting wel 1" te zijn maar de doorgang maar 10mm aan de warme zijde!
i am stupid.
2 naast elkaar monteren?
Desondanks staat in de manuel wel dat je 2,75 m3 eruit kan mengen.
tja... .
Hoe doen jullie dat?
met ander merk?
Met verwarmingsmenger? Hoe stuur je dat aan?
hoe meng ik cv water omlaag uit buffer?
Moderator: Moderators
Re: hoe meng ik cv water omlaag uit buffer?
OP een gelijkaardige vraag van mijn kant antwoordde Bonkelaar zo: viewtopic.php?f=3&t=4831&p=72373#p72373
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Why should I work harder when I can work smarter
Why should I work harder when I can work smarter
Re: hoe meng ik cv water omlaag uit buffer?
Vetfijn, tnx. Nu kan ik verlost tevreden in slaap vallen.
http://www.ebay.de/itm/Dreiwege-Ventil- ... 233af491f7
http://www.ebay.de/itm/Dreiwege-Ventil- ... 233af491f7
Re: hoe meng ik cv water omlaag uit buffer?
Hier zit ook zo'n ventiel naar tevredenheid!
De voeler zit nu aan de gemengde aanvoerkant, dat leek me logisch. Langzaamaan begin ik te twijfelen of je niet beter op de retourtemp kunt gaan regelen. Dan reageert ie vanzelf als het wat kouder wordt lijkt me Hoe doen jullie dat?
Grz,
Holtere
De voeler zit nu aan de gemengde aanvoerkant, dat leek me logisch. Langzaamaan begin ik te twijfelen of je niet beter op de retourtemp kunt gaan regelen. Dan reageert ie vanzelf als het wat kouder wordt lijkt me Hoe doen jullie dat?
Grz,
Holtere
Re: hoe meng ik cv water omlaag uit buffer?
Zit wat in, op retourtemperatuur regelen.
Ik was al halverwege een bits antwoort te bedenken dat het niet gaat maar nu ik er over na denk is het idee niet zo slecht.
Als de woning meer warmte vraagt daalt de retourtemperatuur en regelt de thermostaat automatisch een hogere aanvoer.
Is het proberen waard. Lijkt een heel comfortabele manier van regelen.
Groet Jos.
Ik was al halverwege een bits antwoort te bedenken dat het niet gaat maar nu ik er over na denk is het idee niet zo slecht.
Als de woning meer warmte vraagt daalt de retourtemperatuur en regelt de thermostaat automatisch een hogere aanvoer.
Is het proberen waard. Lijkt een heel comfortabele manier van regelen.
Groet Jos.
Re: hoe meng ik cv water omlaag uit buffer?
Zo was mijn gedachte ook...als iemand dat al zo heeft zitten hoeven en daarvan verslag doet we niet meer te proberen maar gewoon naapen....
Grz,
Holtere
Grz,
Holtere