Lejo schreef:Wie wil/kan dit beoordelen en voorzien van kritiek?
@Lejo,
Ik mis in je tekening in ieder geval:
1- een bypass op het hoogste punt (heb ik rood/zwart ingetekend). Bypass niet hermetisch laten afsluiten, maar op het allerhoogste punt op gelijke hoogte met het deksel een spleet van 8-10cm²
2- Een veegluik (zwart ingetekend) beneden, om in het onderste kanaal te kunnen kijken/komen. (Dit veegluik kan ook iets hoger, precies voor het onderste tussenschot. Je kunt dan beneden en op het eerste schot kijken/vegen/zuigen).*
Om je “batterij” niet leeg te laten trekken als er niet gestookt wordt, is het bijzonder snugger om ook een schoorsteenafsluiter te monteren. Je labyrint kan volstaan met de onderste 3 schotten, en deze mogen van mij gewoon 1 steen dikte hebben (je kunt niet onbegrensd warmte onttrekken).
Kanalen en labyrintpassages minimaal dezelfde maat als kacheluitgang. Deze is dacht ik bij jouw kachel ø150mm. Dat wordt dus 150-200mm in metselwerk.
*Om de bovenste 2 schotten te kunnen controleren kun je een (mijn voorkeur) tweede veegluik boven monteren, maar als de schoorsteenpijp demontabel is kan dat ook volstaan.
Maar er is veel meer om rekening mee te houden: bv.
-grijze dekplaat doortrekken, dus ook boven daalkanaal
-Labyrint dient geïsoleerd op de top
-aansluiting schoorsteen moet mee kunnen bewegen i.v.m. uitzetting/krimp.
-geen u-bocht maken met de pijp uit de kachel, maar rechtstreeks bovenaan het daalkanaal aansluiten
-kop daalkanaal en kop labyrint dienen vuurvast te worden uitgevoerd
-speksteen en metselwerk moeten los van elkaar kunnen bewegen.
Groet,
Gerard