Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43
Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel
Hij is toch wel goed aangesloten?
Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel
De klep is wel goed aangesloten
Z'n ventiel moet ook heet water bij mengen totdat de retour tem boven de 60C komt
Meten = Weten
Als het goed is moet je je hand net niet op de aanvoer van de hout cv kachel kunnen leggen. 60C. Als je je hand brand is deze veel hoger dan 60C.
Maar met een aanleg analoog temp meter is het wat veiliger om te meten
Z'n ventiel moet ook heet water bij mengen totdat de retour tem boven de 60C komt
Meten = Weten
Als het goed is moet je je hand net niet op de aanvoer van de hout cv kachel kunnen leggen. 60C. Als je je hand brand is deze veel hoger dan 60C.
Maar met een aanleg analoog temp meter is het wat veiliger om te meten
Als je het niet probeert, zal je het je altijd af blijven vragen.
-
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43
Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel
Ik ga proberen om volgend weekend een aanlegthermostaat te bemachtigen. Dan kan ik tenminste een goede meting doen op een aantal plaatsen.
Vandaag heb ik gemerkt dat als ik de kachel echt goed opstook, de (gemengde) watertemperatuur 32gr.C wordt. Ook werden alle radiatoren warm. Dus waarschijnlijk is de kachel nu zo heet dat het thermomixventiel niet of niet veel meer bij mengt. De uitstroomtemp van de houtcv is rond de 75gr. geprobeerd met de pompschakelaar.
Dit gaat beter, maar het houd nog niet over....
Vandaag heb ik gemerkt dat als ik de kachel echt goed opstook, de (gemengde) watertemperatuur 32gr.C wordt. Ook werden alle radiatoren warm. Dus waarschijnlijk is de kachel nu zo heet dat het thermomixventiel niet of niet veel meer bij mengt. De uitstroomtemp van de houtcv is rond de 75gr. geprobeerd met de pompschakelaar.
Dit gaat beter, maar het houd nog niet over....
Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel
Hoeveel kw is je hout cv waterzijdig?
Ik stook hier met een 40 kw op een 9groeps vw verdeler en dat gaat net
Draai maar eens een paar groepen dicht
Ik stook hier met een 40 kw op een 9groeps vw verdeler en dat gaat net
Draai maar eens een paar groepen dicht
-
- Berichten: 10
- Lid geworden op: 15 jan 2014, 20:43
Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel
De kachel is 14,6kW totaal.
ik weet niet wat de verdeling straling/cv-zijdig is.
Hij geeft best veel stralingswarmte, ik schat een verdeling van 50/50.
Jij bedoelt dat 40kW net genoeg is om 9 groepen te verwarmen?
Hoeveel meter slang of m² zijn die 9 groepen dan?
Is 40kW totaal vermogen of cv-zijdig?
Ik heb 7 groepen, totaal 560m slang, 65 m², slangen hoh +/- 10cm (hoofdverwarming)
Heb ik te weinig vermogen?
Rik
ik weet niet wat de verdeling straling/cv-zijdig is.
Hij geeft best veel stralingswarmte, ik schat een verdeling van 50/50.
Jij bedoelt dat 40kW net genoeg is om 9 groepen te verwarmen?
Hoeveel meter slang of m² zijn die 9 groepen dan?
Is 40kW totaal vermogen of cv-zijdig?
Ik heb 7 groepen, totaal 560m slang, 65 m², slangen hoh +/- 10cm (hoofdverwarming)
Heb ik te weinig vermogen?
Rik
Re: Vloertemp (te) laag i.c.m. hout-cv-kachel
Draai er maar een paar dicht, dan weet je het zo
Wij gebruiken hem ook als hoofdverwarming hoh 10cm
Ik heb een vergasser dus alleen water zijdig
Wij gebruiken hem ook als hoofdverwarming hoh 10cm
Ik heb een vergasser dus alleen water zijdig