Aanpassing CV circuit

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Jimmeuh
Berichten: 176
Lid geworden op: 17 nov 2010, 20:46
Locatie: Borgloon

Aanpassing CV circuit

Bericht door Jimmeuh »

Wegens grote verbouwing (zie http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=2146) dient het verwarmingscircuit binnenkort aangepast te worden.
Momenteel gebruik ik een mazoutketel met radiatoren in een ringleiding. SWW wordt geproduceerd door een elektrische boiler.
Oude CV.jpg
De vernieuwde vertrekken zullen gebruik maken van muurverwarming. Eens we verhuizen naar deze, dien ik het CV circuit (tijdelijk) aan te passen. Van die gelegenheid wil ik gebruik maken om het SWW ook via deze weg te verwarmen.
Hiervoor heb ik een 150l boilertje (Bulex Renova) gerecupereerd bij m’n ouders na overschakeling op aardgas.
Ik zeg duidelijk tijdelijk. Achteraf zal de menggroep (en sww) gevoed worden door een buffervat en mag de mazoutketel op rust.
cv tijd.JPG
Kamerthermostaat schakelt de circulatiepomp + pomp in menggroep.
Boilerthermostaat schakelt enkel de circulatiepomp.

Klopt mijn redenering?
Verder ben ik er nog niet uit wat voor menggroep ik best voorzie. Waar hou je rekening mee bij aankoop?
Zijn de kunststof-verdelers, die tegenwoordig op de markt zijn, te vertrouwen?

Graag jullie meningen
Jef
Huisje breek mij niet...