Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Moderator: Moderators
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Hoe stel je dan de tijd in?
heb je geen scherm?
heb je geen scherm?
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
De tijd voor comfort/nacht of bespaarstand stel ik in op de timer van de thermostaat in de TS2 (ik gebruik de TS2 van Gira) dus dat zal bij jou thermostaat anders zijn denk ik.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
maar als je meerdere thermostaten in huis heb loop je die dan elke af om in de nachtstand te zetten en smorgens weer om in de comfortstand te zetten?
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Nee iedere thermostaat heeft zijn eigen programma en regelt zelf dag/nacht verlaging met gebruik van aanwezigheidsmelder.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
oke, dus jou thermostaten hebben zelf een timer programma.
Bij mij moet dat in het scherm.En daar kom ik nog even niet uit.
Bij mij moet dat in het scherm.En daar kom ik nog even niet uit.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Ik zit vollop in de verbouwingen nog maar ik zit al een tijdje met een vraag.
Hoe kan ik de CV ketel aansturen vanuit de EIB domotica eigenlijk?
Ik had ook al door dat dit via een actor kon maar welk soort actor gebruik je hiervoor? (binaire of verwarmingsactor of een andere?)
Ik ben voornamelijk bezig met domotica onderdelen van Gira momenteel, maken jullie toevallig gebruik van de Gira Homeserver?
Kennen jullie ook een kamer aanwezigdheid sensor die gelijk met het plafond loopt? (niet bolvormig ofzo)
Alvast bedankt.
Hoe kan ik de CV ketel aansturen vanuit de EIB domotica eigenlijk?
Ik had ook al door dat dit via een actor kon maar welk soort actor gebruik je hiervoor? (binaire of verwarmingsactor of een andere?)
Ik ben voornamelijk bezig met domotica onderdelen van Gira momenteel, maken jullie toevallig gebruik van de Gira Homeserver?
Kennen jullie ook een kamer aanwezigdheid sensor die gelijk met het plafond loopt? (niet bolvormig ofzo)
Alvast bedankt.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
zelf werk ik met een abb verwarmings4 voudige actor deze stuurt de servomotors van wth aan, zodra deze open loopt gaat de cvketel aan dmv een mak contact.
Ik heb in het huis 4 thermostaten.
Ik heb in het huis 4 thermostaten.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Dag Paul en anderen,
Ik kwam toevallig op dit topic uit. Ik gebruik dezelfde opzet:
- 3 zennio's - thermostaten in modus 'PI PWM 1 bit' waarmee ik mijn VVW-circuits open of dicht zet.
- Via Gira Homeserver kleine logica gebouwd zodat de CV-ketel maar 'aanslaat' als één of meerdere thermostaten warmte vragen. Ik heb dus geen speciale actor daarvoor aangeschaft.
Maar: ik heb een oude CV-ketel die nog niet moduleert. Dus doordat PI PWM vaak circuits open en dicht laat gaan zal mijn CV-ketel dus ook (veel te) vaak opwarmen en weer afkoelen. Of mss nog slechter helemaal niet op temperatuur geraken omdat hij té snel weer afslaat. Lijkt me niet echt de bedoeling...
Hoe vang jij dat op Paul? Blijft je CV-ketel x-aantal minuten sowieso die warmtevraag krijgen?
Wij gaan onze woning pas binnen enkele dagen in gebruik nemen. Ik heb dus geen ervaring met dit systeem. Ik had het zelf bedacht en merk dus dat het nog niet eens zo dom was...
Groeten,
Jan
Ik kwam toevallig op dit topic uit. Ik gebruik dezelfde opzet:
- 3 zennio's - thermostaten in modus 'PI PWM 1 bit' waarmee ik mijn VVW-circuits open of dicht zet.
- Via Gira Homeserver kleine logica gebouwd zodat de CV-ketel maar 'aanslaat' als één of meerdere thermostaten warmte vragen. Ik heb dus geen speciale actor daarvoor aangeschaft.
Maar: ik heb een oude CV-ketel die nog niet moduleert. Dus doordat PI PWM vaak circuits open en dicht laat gaan zal mijn CV-ketel dus ook (veel te) vaak opwarmen en weer afkoelen. Of mss nog slechter helemaal niet op temperatuur geraken omdat hij té snel weer afslaat. Lijkt me niet echt de bedoeling...
Hoe vang jij dat op Paul? Blijft je CV-ketel x-aantal minuten sowieso die warmtevraag krijgen?
Wij gaan onze woning pas binnen enkele dagen in gebruik nemen. Ik heb dus geen ervaring met dit systeem. Ik had het zelf bedacht en merk dus dat het nog niet eens zo dom was...
Groeten,
Jan
-
- Berichten: 2127
- Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
- Locatie: verwijderd
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Als je via logica iets wilt aansturen in jouw geval met een oudere ketel dan moet je dit puur software matig oplossen met je nieuwe systeem.
Jij bent in dit geval de kennisdrager en jij moet de installatie vertellen wanneer en wat er vooral niet en wat er wel mag gebeuren. Puur programmeren is de oplossing, daar had je zeker niet op gerekend?
Jij bent in dit geval de kennisdrager en jij moet de installatie vertellen wanneer en wat er vooral niet en wat er wel mag gebeuren. Puur programmeren is de oplossing, daar had je zeker niet op gerekend?
Verwijderd
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Zeker wel, maar ik heb er zelf geen idee van hoe lang zo een CV-ketel moet blijven draaien. Misschien dat er voorbeelden zijn van anderen die dit ook al toegepast hebben. Nu heb ik zo ingesteld dat als de ketel warmte moet leveren dat hij dat minstens 20 minuten doet, niet dat hij voor slechts 2 minuten aanspringt want dat heeft geen zin. Zeg maar een uitschakelvertraging.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Geen actor gebruikt maar hoe geef jij dan signaal aan de ketel wanneer die moet aanslaan? Gira Homeserver heeft toch geen schakel functie, je kan daar wel sturingen in steken maar je hebt toch steeds een actor nodig om te kunnen schakelen?jsds schreef:Dag Paul en anderen,
Ik kwam toevallig op dit topic uit. Ik gebruik dezelfde opzet:
- 3 zennio's - thermostaten in modus 'PI PWM 1 bit' waarmee ik mijn VVW-circuits open of dicht zet.
- Via Gira Homeserver kleine logica gebouwd zodat de CV-ketel maar 'aanslaat' als één of meerdere thermostaten warmte vragen. Ik heb dus geen speciale actor daarvoor aangeschaft.
Groeten,
David
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Natuurlijk via een gewone schakelactor. Die schakelt de thermostaat van de ketel.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Is dat wel zuinig dan, als de vloer bijna op temp is en dan aanslaat voor 20 min dan wordt het te warm.jsds schreef:Zeker wel, maar ik heb er zelf geen idee van hoe lang zo een CV-ketel moet blijven draaien. Misschien dat er voorbeelden zijn van anderen die dit ook al toegepast hebben. Nu heb ik zo ingesteld dat als de ketel warmte moet leveren dat hij dat minstens 20 minuten doet, niet dat hij voor slechts 2 minuten aanspringt want dat heeft geen zin. Zeg maar een uitschakelvertraging.
ik heb gewoon een onder grens dat die weer aanslaat, en het lijkt mij stug als de temperatuur 1 graden is gedaald dat de ketel maar 2 min verwarmend, maar dat is te berekenen lijkt mij.
Ook doet de pwm regeling iets aan het verbruik , zoals hier al staat geschreven.
Re: Vloerverwarming met PWM regeling via EIB/KNX bussyteem.
Mijn ketel heeft ook een "ondergrens" wanneer hij moet aanslaan, maar énkel wanneer er natuurlijk warmte gevraagd wordt door één of meerdere thermostaten. Ik ga die ketel niet permanent warm (70°C) houden.
Dat is het nu net, met PI PWM kan ik die ventielen netjes sturen, lukt allemaal heel aardig, maar ik wil de thermostaat van de ketel sturen. Feit is dat door die PI PWM er veel vaker geschakeld wordt tussen ventiel gesloten/ventiel open. Zo een cyclus duurt in totaal 15 minuten. Dus x/15de van de tijd is een ventiel open of dicht. Ik kan dat signaal (0= gesloten, 1=open) niet gebruiken om de thermostaat van mijn ketel aan te sturen anders gaat die pendelen => x/15de van de tijd aanslaan en dan weer uit...
Hier lees je daar meer over (hoofdstuk 5) http://zennio.com/images/stories/zennio ... mostat.pdf
Wat ik nu bedacht had als logica:
ALS binnentemperatuur < 21°C DAN ketelthermostaat aan. Dus geen rekening meer houden met het signaal dat PI PWM genereert om de ketel aan te sturen. Als het warmer is dan 21°C binnen zullen via PI PWM de ventielen toch gesloten zijn en is er geen warmte nodig. Vanaf moment dat het kouder dan 21°C wordt slaat de ketel aan en zullen x/15de van de tijd de ventielen open zijn.
Dat is het nu net, met PI PWM kan ik die ventielen netjes sturen, lukt allemaal heel aardig, maar ik wil de thermostaat van de ketel sturen. Feit is dat door die PI PWM er veel vaker geschakeld wordt tussen ventiel gesloten/ventiel open. Zo een cyclus duurt in totaal 15 minuten. Dus x/15de van de tijd is een ventiel open of dicht. Ik kan dat signaal (0= gesloten, 1=open) niet gebruiken om de thermostaat van mijn ketel aan te sturen anders gaat die pendelen => x/15de van de tijd aanslaan en dan weer uit...
Hier lees je daar meer over (hoofdstuk 5) http://zennio.com/images/stories/zennio ... mostat.pdf
Wat ik nu bedacht had als logica:
ALS binnentemperatuur < 21°C DAN ketelthermostaat aan. Dus geen rekening meer houden met het signaal dat PI PWM genereert om de ketel aan te sturen. Als het warmer is dan 21°C binnen zullen via PI PWM de ventielen toch gesloten zijn en is er geen warmte nodig. Vanaf moment dat het kouder dan 21°C wordt slaat de ketel aan en zullen x/15de van de tijd de ventielen open zijn.