-Het percentage van het toerental heeft niks met de pomp van doen, maar alles met de ventilator die gas gemengd met de benodigde hoeveelheid verbrandingslucht, naar de brander perst.
En dan ben je precies weer bij de grootte van de vlam… i.q. capaciteit.
-Over je schakelescapades: Dit toestel heeft twee gescheiden waterkringen in het alu ww- blok in de ketel. Een voor CV- bedrijf en een voor warmwatervoorziening. Daardoor is er geen storingsgevoelige 3- wegklep nodig.
Het veranderen van je ketelwatertemperatuur voor meer douche comfort is hierdoor geheel nutteloos. De systemen zijn gescheiden, waarbij de warmwaterproductie altijd voorrang krijgt op warmte vraag uit huis. Al is de ketel teruggeschroefd in vermogen voor CV- bedrijf , voor warm tapwater blijft de gehele capaciteit beschikbaar.
-Nooit je VV kraan hoger zetten dan 40 graden, in extreme gevallen 45. Maar zeker niet hoger. Van zulke grote verschillen wordt je vloer niet echt beter, na verloop van tijd scheuren je tegels of komen ze vanzelf los. Normaler wijs schakelt de beveiligingsthermostaat de pomp van je VV uit, juist ter bescherming van je vloer.
Waar je dus dacht het proces te versnellen met een hogere aanvoer temperatuur, wordt dat getackeld door die thermostaat en valt de pomp stil. Er gebeurt per saldo dus veel minder dan bij een normale instelling van 30 a 35 graden!
Ha, ik had al eens geroepen dat meten = weten. Maar dan moet je de resultaten ook nog juist weten te interpreteren!Als ik heel enkel tv zit te kijken bij een buitentemperatuur van 16/17º C, dan zet ik de 3 woonkamerradiatoren open en de kamerthermostaat op 18º C. De aanvoertemperatuur op 90º C zodat de ketel vrij kan moduleren. Is het dan eenmaal 18º C dan zal de ketel af en toe aanspringen op 50/60º C. Dus dat is gebleken in de praktijk zeg maar.
Wat je doet is een stik koud huis, in no- time proberen op te warmen tot normale waarden.
Dat zal best lukken, maar de waarde die je vindt aan keteltemperatuur is zeer zeker niet representatief.
Dit zijn extreme condities, niet objectief. Wat je vergeet is dat je om het behaaglijk te krijgen, veel hogere luchttemperaturen nodig hebt. Immers, alle massa (muren, meubels) binnen de geïsoleerde schil van de kamers bij jou, zijn ook steenkoud. En de natuurkunde streeft naar evenwicht, dus dat slurpt in aanvang ook behoorlijk warmte op.
Pas wanneer al die massa verzadigd is op een normale kamertemperatuur (i.q. 20 graden) kun je iets zeggen over de benodigde aanvoertemperatuur. Ga er van uit dat zoiets best 4 tot 5 dagen kan duren! (dat is o.a. ook die aanwarmfactor)
Groet, Cp