Na een ruime maand monitoren tijd voor een aantal conclusies.
Ik wou oorspronkelijk een weekgrafiek publiceren maar hoe ik de data ook manipuleer, het blijft een onoverzichtelijk en uiterst rommelig geheel.
Een week data-set is in ruwe vorm 267.000 regels tekst. ook wanneer ik de data comprimeer tot ongeveer 15.000 regels is de grafiek niet leesbaar.
Vandaar dat ik nog een daggrafiek erbij pak en wel die van vrijdag 29 Januari.
Hierop heb ik een aantal punten van aandacht ingetekend.
A - Op dit punt stopt de ketelpomp en neemt de buffer het opwarmen van het huis in de nacht over. De ketel is al een tijdje uitgebrand. dit is het hoogste punt in de grafiek ter linkerzijde. Temperatuur van de ketel is 90 graden. de pomp blijft echter doordraaien tot 80 graden, ondertussen het huis verwarmend tijdens de nacht (19 graden)
B - Deze piek is niet echt te verklaren. Hij is wel vaker zichtbaar en altijd rond de klok van vijf uur 's morgens. Het enige wat ik me voor kan stellen is dat de ketelpomp een korte periode restwarmte in de buffer pompt. Ik moet er wel bij zeggen dat het tijdstip daarvoor gevoelsmatig te laat is. In ieder geval ga ik er niet voor opstaan.
C - Ontbijt en verwarming huis tot 20 graden. Start om 6.30 uur en eindigt om 8.00 uur.
D - E Dit is de periode tot 12.00 uur waarin de temperatuur op 18 graden wordt gehouden dus weinig activiteit.
E - F Periode 12.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Temperatuur in huis op 21 graden, buffer wordt dus vol aangesproken.
De ingestelde retourwater temperatuur is 45 graden. Wordt het retourwater warmer dan deze temperatuur, stopt het ontladen om de platenwisselaar eerst verder af te laten koelen. De scherpe dip in de onderste temperatuur is er altijd rond deze tijd. De stratificatie blijft mooi in tact. Let wel, het was een gure dag met veel warmtevraag.
F - Op dit punt wordt de ketel weer gestart. Ingestelde keteltemperatuur is 90 graden.
F - G In dit traject is de ketel vol in bedrijf en neemt de verwarming van het huis over EN de opwarming van de boilers.
Dit geeft de vlakke grafiek, immers is het bij mij zo dat de warmte uit de ketel afwisselend naar huis of de boilers gaat. Pas als de boilers op temperatuur zijn zal het overschot naar de buffer worden gepompt. Het opwarmen van de boilers duurt relatief lang omdat er behoorlijk warm water gevraagd werd (ontdooien drinkbak paard)
G - Op dit punt zijn de boilers op temperatuur.
H - In dit gebied begint het opladen van de buffer.
Het "weglopen" van de hoogste temperatuur in de buffer van ruwweg A naar G wordt veroorzaakt door een ongeïsoleerd deksel van de melktank. Het is of het één of het ander. Deksel isoleren of sensoren plaatsen. Om de sensoren heen isoleren is gezien de tijdelijke constructie niet echt interessant.
Voorlopig trek ik de volgende conclusies:
* Het geïnstalleerde radiatorvermogen is te krap. Ik moet een te hoge retourwater temperatuur aanhouden om voldoende verwarming in huis te handhaven. Het was natuurlijk DE gelegenheid om in januari met een mooie winter te testen.
Dus meer radiatoren en dan naar een lagere retourtemperatuur om zo meer vermogen uit de buffer te halen.
* Alleen die vertrekken verwarmen die gebruikt worden.
* Vermogen van de platenwisselaar is behoorlijk te klein. Ketel (30 kW) en wisselaar (50 kW) zijn niet op elkaar afgestemd.
Ik heb ook altijd gezegd dat dit een schatting was en dat blijkt dus ook.
Het maximale temperatuurverschil tussen het inkomende koude en uitgaande warme water wat ik heb waargenomen is 34 graden.
Wanneer we gebied "H" in acht nemen zien we dat de boventemperatuur van de buffer in elkaar valt omdat de buffer gevoed wordt met water van rond de 70 graden. Dit terwijl de ketel 90 graden afgeeft.
Dit is niet de bedoeling, ik wil graag vanaf het begin 85 graden in de buffer. Wisselaar vergroten dus. Dit zal ook zeker een positief effect geven op het ontladen, want ook daar speelt dit probleem. Alleen komt dat nu niet zo sterk naar voren.
Tot zover mijn epistel voor vandaag.
Jan