Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door Nickske »

Allen,
Ik vroeg me af of bij een indirect gestookte boiler op mazout een tijdschakelaar tussen bouwen nut zou hebben.
Zodat hij niet de hele dag de boiler temp op 60 grade zou houden.
Bvb als ik werken ben en snachts niet...
Of is de energie dan nodig om het water toch op te warmen zoveel meer dat de sturing geen winst opleverd?
Graag jullie mening😀
LeaD
Berichten: 1169
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door LeaD »

Hoeveel keer slaat de brander aan om die boiler zijn verliezen bij te stoken ?

- Extra isolatie rond de boiler zal meer opleveren ( besparen ) dan een klok , en vergeet de leidingen niet. -
Wat nu gezongen zei de koster, de kerk staat in brand!
Nickske
Berichten: 14
Lid geworden op: 28 sep 2018, 14:17

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door Nickske »

Hij slaat wel geregeld aan, en persoonlijk vind ik de duurtijd om 150l een paar grade terug omhoog te brengen ook te lang.( Ik denk als er geen water afname is toch een keer of 6 per dag+ de nacht nog)
Ik heb ook een vermoeden van kalk maar dat moet ik eerst op een of andere mannier proberen te controleren.
hanskraayeveld
Berichten: 709
Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door hanskraayeveld »

Ik vroeg me af of bij een indirect gestookte boiler op mazout een tijdschakelaar tussen bouwen nut zou hebben.
Heb ik sinds kort ook, en werkt zeer goed.
Waar je kans op hebt (het hoeft niet), is dat als je er geen klokschakelaar tussen hebt, en je voeler op een niet al te beste plaats zit, de brander stopt met stoken als hij bijv. 60 is als hij 60 moet zijn.
Hysterese is hierbij het toverwoord.
Als je 2 graden hysterese hebt, wil zeggen dat als je 60 graden hebt ingesteld, hij doorstookt naar de 62 graden, en pas bij 58 graden weer aanslaat.
Dat werkt heel goed bij een electronisch geregelde verwarming.
De meeste werken helaas niet electronisch.
Dit is op te lossen met een tijdschakelaar. Laat de tijdschakelaar de boiler opwarmen vlak voor er vaak water gebruikt wordt.
Ik verwarm mijn boiler vanuit mijn buffervat met een differentieschakelaar.
Maar omdat mijn buffervat (van mijn solarinstallatie) niet altijd warm is, moet ik mijn boiler naverwarmen met een electrische spiraal
Ik doe het 2 keer per dag een half uur.
Van 6.00 tot 6.30 en van 18.00 tot 18.30

Werkt subliem. Anders ga je idd krijgen dat hij heel de dag een snuifje moet verwarmen. En heel de dag alleen de leiding warm houd...
Nickske
Berichten: 14
Lid geworden op: 28 sep 2018, 14:17

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door Nickske »

Wat ik nog wel was vergeten te vermelden, de sturing vd boiler,ketel,... Is allemaal geregeld door een tempole ps005.( Deze heeft een contact voorzien om tijdbifv warmte boiler te maken)

Ook heeft deze een voorrangsregeling, maar deze heb ik uitgeschakeld omdat we in de winter soms opstonden en het nog niks was opgewarmd omdat er sww vraag was( en deze kreeg dus voorrang)

De cv installateur had de boiler op 60 graden ingesteld( maar ook de brander/ketel maar op 65.
Is er dan nog wel genoeg deltaT ?
fireblade
Berichten: 195
Lid geworden op: 15 feb 2013, 12:45

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door fireblade »

meestal is het instellen van de watertemperatuur alleen voor het cv gedeelte, is er warmtevraag vanuit de boiler dan gaat de cv op zijn hoogste vermogen branden, omdat het anders ook veel te lang duurt eer zo'n boiler opgewarmd is. Je kunt dit eenvoudig controleren door de watertemperatuur af te lezen als de cv ketel in boilerbedrijf staat. Bij mijn installatie is de cv temperatuur begrensd op 55gr, en deze levert tapwater van 62 gr op.
hanskraayeveld
Berichten: 709
Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door hanskraayeveld »

@fireblade

Het gaat om een indirect gestookte boiler, dwz cv water door een spiraal in een boiler.

@nickske

Ik vind 5 graden wel weinig. Je zou het eigenlijk moeten testen.
Bij 70 graden gaat hij vlugger, maar gebruikt wel meer liters/minuut mazout.
Bij 65 graden langzamer, maar gebruikt wel langere tijd mazout.

Test het zou ik zeggen.

Mijn gevoel zegt dat je beter naar een deltaT van 10 graden kan gaan...
Nickske
Berichten: 14
Lid geworden op: 28 sep 2018, 14:17

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door Nickske »

Ik heb de deltat verhoogd naar 10.
Kvroeg mij alleen nog af of ik de voorrangsregeling terug er tussen zou zetten.
hanskraayeveld
Berichten: 709
Lid geworden op: 04 okt 2015, 14:49

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door hanskraayeveld »

Kvroeg mij alleen nog af of ik de voorrangsregeling terug er tussen zou zetten.
Dat mag je zelf weten...
Je kan dan te maken krijgen met deze mogelijkheden:

OF opstaan in een koud huis...
OF douchen met koud water...

Aan jou de keus :lol:
fireblade
Berichten: 195
Lid geworden op: 15 feb 2013, 12:45

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door fireblade »

zit er dan geen voorrangs/boilerregeling op je ketel, het zou niet uit moeten maken of je een indirect gestookte boiler hebt of een warmtewisselaar voor het tapwater. Uiteraard ook van belang is hoe dat de boiler dan aangesloten zit, met een 3wegklep of als een gewone radiator? Let er ook op dat je tapwatertemperatuur hoog genoeg is ivm legionellagroei. En met de voorrangsregeling gaat als de boiler op temperatuur is deze weer automatisch over op de cv, dus waarom opstaan in een koud huis?
Nickske
Berichten: 14
Lid geworden op: 28 sep 2018, 14:17

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door Nickske »

Ik heb een 2 pompen systeem. 1 pomp voor de radiatoren 1 pomp voor de boiler(temp op60°)

Wat ik toch raar vind:
Om 11 uur springt hij af(warmwatervraag boiler) der is geen kraan opengeweest(meter nagekeken) en dan om 13 uur springt hij op terug een vraag van bena een uur enkel dus om zijn verlieze.. kvind een uur toch lang

Of ben ik verkeerd? En is er niets aan de hand?
fireblade
Berichten: 195
Lid geworden op: 15 feb 2013, 12:45

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door fireblade »

blijft de boilerpomp ook draaien als de boiler opgewarmd is, anders heb je wel erg hoge stilstandsverliezen, of heb je soms een recirculatiesysteem in je warmtapwaterleiding
Nickske
Berichten: 14
Lid geworden op: 28 sep 2018, 14:17

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door Nickske »

Nee, enkel de 10 min naadraaitijd is ingesteld en dan stopt de pomp ook.
Nickske
Berichten: 14
Lid geworden op: 28 sep 2018, 14:17

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door Nickske »

Even een meeting gedaan, ik weet kiet of dit jullie kan helpen.maar:
Ik tap ongeveer 3 liter heet water (rechtstreeks aan de boiler af) boiler staat op 60 graden.
Ketel slaagt aan om 21:21 uur ,om 21.28 heeft de ketel zijn ingestelde 70 graden bereikt. En om 21:47 heeft de boiler terug zijn 60 graden bereikt.
Het effectief opwarmen duurt dus een 20 minuten voor liter. Het is een ketel van 150 liter.
Hopelijk kunnen jullie mij met deze gegevens meer vertellen.
Alvast bedankt om mee te helpen denken.
LeaD
Berichten: 1169
Lid geworden op: 23 nov 2017, 17:12
Locatie: East Flanders

Re: Klokschakelaar plaatsen boiler

Bericht door LeaD »

Een foto van de installatie zou ook nog eens wat duidelijkheid kunnen scheppen.