asynchroon generator aansluiten

Onder dit forumonderdeel vallen alle vormen van zelfopwek, onder andere windenergie, waterenergie, wkk's (zelf stroom draaien), zonne-energie etc.

Moderator: Moderators

pelletpower
Berichten: 3293
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: asynchroon generator aansluiten

Bericht door pelletpower »

CP, dank je voor de waarschuwing. Voor een dubbeltje eerste rang zitten wil iedereen. En eigenlijk weet je ook wel dat dat niet kan. Het wordt dan echt betaal-baal.
Gr Joep
Gebruikersavatar
Chicken Power
Berichten: 2410
Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
Locatie: Groot Rijnmond

Re: asynchroon generator aansluiten

Bericht door Chicken Power »

Ha Joep,

Graag gedaan, dat is ook het aardige van dit forum, niet twee keer het wiel uitvinden of in marketingzeperd lopen.

Had vandaag nog een idee, beetje naar hoe ik het had met de vriescellen. Ik had de besturing gewoon constant op het net, maar met extra relais kon ik het lompe aandrijfvermogen van fan’s en compressoren afnemen van eigen productie of het net.

Ik heb werkelijk geen idee of jij ook zo in de besturing in kunt breken. In eilandbedrijf kun je natuurlijk nog een goede UPS voor het fijne regelspul hangen.

Waar zit je trouwens ergens?


Groet, Cp
Verwijderd.
pelletpower
Berichten: 3293
Lid geworden op: 12 nov 2011, 13:21

Re: asynchroon generator aansluiten

Bericht door pelletpower »

Ok CP,
Hydrauliekpomp apart aandrijven, moet kunnen.
We zitten in Drongelen, boven Waalijk.
Bedankt