Zware 3 fase diodebrug gevraagd
Moderator: Moderators
-
- Berichten: 2127
- Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
- Locatie: verwijderd
Zware 3 fase diodebrug gevraagd
Gevraagd een zware 3 fase diodebrug.
Het is om van een 3 fase asynchrone motor m.b.v. condensatoren aan te sluiten op een netinverter.
WIe o wie ?
Het is om van een 3 fase asynchrone motor m.b.v. condensatoren aan te sluiten op een netinverter.
WIe o wie ?
Verwijderd
- Chicken Power
- Berichten: 2410
- Lid geworden op: 19 feb 2006, 12:17
- Locatie: Groot Rijnmond
Re: Zware 3 fase diodebrug gevraagd
Werkspanning moet tot 450 V zijn.
Misschien iemand die nog een 3- fase acculader of lasapparaat voor de sloop heeft staan waar zoiets inzit?
Groet, Cp
Misschien iemand die nog een 3- fase acculader of lasapparaat voor de sloop heeft staan waar zoiets inzit?
Groet, Cp
Verwijderd.
Re: Zware 3 fase diodebrug gevraagd
hallo michel.
ik heb een tekeningetje gemaakt voor jouw zware 3 fase diodebrug.
ik had ergens anders op het forum gelezen 5 kw .
dat is dus i=p:u dat is dus 5000 w : 380 v =13.15 ampère
je heb diodes nodig die +- 15 ampère 600 volt nodig.
de diode brug GBPC3506W D-34 is hier geschikt voor en betaalbaar 600 V/35 A
kijk naar mijn schema hoe de schakeling in elkaar zit.
michel heb je rekening gehouden met de factor wisselspanning gelijkspanning die is namelijk √2
dat betekend 380 volt * (√2) 1,414 = 537,32 volt en ik weet niet of jouw omvormer dit zo leuk vind.
suc6 Frank.
ik heb een tekeningetje gemaakt voor jouw zware 3 fase diodebrug.
ik had ergens anders op het forum gelezen 5 kw .
dat is dus i=p:u dat is dus 5000 w : 380 v =13.15 ampère
je heb diodes nodig die +- 15 ampère 600 volt nodig.
de diode brug GBPC3506W D-34 is hier geschikt voor en betaalbaar 600 V/35 A
kijk naar mijn schema hoe de schakeling in elkaar zit.
michel heb je rekening gehouden met de factor wisselspanning gelijkspanning die is namelijk √2
dat betekend 380 volt * (√2) 1,414 = 537,32 volt en ik weet niet of jouw omvormer dit zo leuk vind.
suc6 Frank.
je bespaaart door niet te verbruiken .
-
- Berichten: 2127
- Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
- Locatie: verwijderd
Re: Zware 3 fase diodebrug gevraagd
@Frank,
Hartstikke bedankt voor de info, redder in nood!!
op laag vermogen.
Bedankt voor deze tip. Dit is trouwens de eerste keer dat ik dit probleem had en ik snapte er niks van.
Voorheen kocht ik een trafo met een diodebrug, solderen en klaar. Nu je alles uit afval sloopt en een diodebrug maakt kom je er achter dat
je √2 moet rekenen na het doormeten op ac (wisselspanning)
GBPC3506W D-34, wat kost dit ongeveer nieuw?
De netinverter mag 400 volt dc binnenkrijgen, De maximale input zal ik nog nalezen in de handleiding.
Hartstikke bedankt voor de info, redder in nood!!
Hou het electrisch maar op maximaal 2-3Kw, de stoom motor is niet zwaarder, de boiler wel (2.5Bhp / 25Kwh), maar ja eerst maar is proberenik had ergens anders op het forum gelezen 5 kw .
op laag vermogen.
Dat heb ik vanavond nog aan den lijve ondervonden tijden het solderen van een diodebrug voor een 1 fase trafo naar 6 volt stuurspanning.michel heb je rekening gehouden met de factor wisselspanning gelijkspanning die is namelijk √2
dat betekend 380 volt * (√2) 1,414 = 537,32 volt en ik weet niet of jouw omvormer dit zo leuk vind.
Bedankt voor deze tip. Dit is trouwens de eerste keer dat ik dit probleem had en ik snapte er niks van.
Voorheen kocht ik een trafo met een diodebrug, solderen en klaar. Nu je alles uit afval sloopt en een diodebrug maakt kom je er achter dat
je √2 moet rekenen na het doormeten op ac (wisselspanning)
GBPC3506W D-34, wat kost dit ongeveer nieuw?
De netinverter mag 400 volt dc binnenkrijgen, De maximale input zal ik nog nalezen in de handleiding.
Verwijderd
-
- Berichten: 4615
- Lid geworden op: 02 dec 2006, 12:23
Re: Zware 3 fase diodebrug gevraagd
Michel,
Ik heb een Semikron SKD 50/08 A3 voor je. 3 fasen, 800 volt, 50 ampere. Kun je er wat mee?
Groet,
DJ
Ik heb een Semikron SKD 50/08 A3 voor je. 3 fasen, 800 volt, 50 ampere. Kun je er wat mee?
Groet,
DJ
He chose to be rich by making his wants few, and supplying them himself. - Ralph Waldo Emerson-
-
- Berichten: 2127
- Lid geworden op: 05 okt 2009, 23:49
- Locatie: verwijderd
Re: Zware 3 fase diodebrug gevraagd
@Dj,
Dan heb ik wat voor jou, surprise.
Dat grote vat op de foto da's echt iets om een rocket van te bouwen, die is voor jou.
Omdat er een 90mm binnenbuis in zit wou ik er een turbo aangedreven rocket van bouwen, maar zoiets komt nog wel.
Dit vat is getest op 12 bar, voormalige gasgestookte boiler.
Zullen we zondag a.s. ruilbeurs doen? Ik heb ook nog een grasmaaier over Huskee, maar je hebt al zo'n mooie die draait op houtkrullen.
Is cp trouwens wel is bij jou geweest?
Dat zou geweldig zijn John.Ik heb een Semikron SKD 50/08 A3 voor je. 3 fasen, 800 volt, 50 ampere. Kun je er wat mee?
Dan heb ik wat voor jou, surprise.
Dat grote vat op de foto da's echt iets om een rocket van te bouwen, die is voor jou.
Omdat er een 90mm binnenbuis in zit wou ik er een turbo aangedreven rocket van bouwen, maar zoiets komt nog wel.
Dit vat is getest op 12 bar, voormalige gasgestookte boiler.
Zullen we zondag a.s. ruilbeurs doen? Ik heb ook nog een grasmaaier over Huskee, maar je hebt al zo'n mooie die draait op houtkrullen.
Is cp trouwens wel is bij jou geweest?
Verwijderd
-
- Berichten: 4615
- Lid geworden op: 02 dec 2006, 12:23
Re: Zware 3 fase diodebrug gevraagd
Dacht ik eindelijk m'n schuld te kunnen inlossen, biedt ie me gelijk weer wat aan.... maar.... graag! Weet je wat, ik heb nog een paar gebruikte Gast vaanmotoren liggen. Kan jij wel iets mee.
Cp mocht ik nog niet eerder ontvangen, is uiteraard welkom. Laten we per pb of telefoon wat afspreken.
Groet,
DJ
Cp mocht ik nog niet eerder ontvangen, is uiteraard welkom. Laten we per pb of telefoon wat afspreken.
Groet,
DJ
He chose to be rich by making his wants few, and supplying them himself. - Ralph Waldo Emerson-