Er zijn 177 resultaten gevonden

door Franq77
04 apr 2017, 09:17
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Biomeiler een systeem om warmte, biogas en compost te maken
Reacties: 73
Weergaves: 37695

Re: Biomeiler een systeem om warmte, biogas en compost te ma

Hi Dimitry, ik zal nog een uitgebreid stuk schrijven over mijn Biomeiler voor dit forum. Nu kan ik je slechts verwijzen naar mijn blog onder de tag biomeiler: http://droomplek.blogspot.nl/search/label/biomeiler . Veel bouw en technische informatie kun je vinden op de site van de Stichting Biomeiler:...
door Franq77
02 mar 2016, 20:53
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Ik heb het systeem inmiddels weten te doorgronden, zoals Even opgezocht jouw kachel geeft 8 kW aan de ruimte af op vol vermogen en dit is kennelijk teveel, gezien jouw stookgedrag in de grafiek. Beste is de afname pomp uit te laten tot de buffer in het midden 45 tot 50 graden is. Zolang dit water 25...
door Franq77
16 dec 2015, 22:01
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Maar wat wil je eigenlijk bereiken? Wil je de buffer warm hebben voor latere uren dat er niet gestookt wordt, wil je meer warmte in andere vertrekken dan de plaats van de kachel? Ik wil in eerste instantie de andere ruimtes warm hebben en daarna pas de buffer, zodat de buffer dan 's nachts kan over...
door Franq77
15 dec 2015, 16:55
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Met de installatie is niet veel mis, het mixventiel is juist geplaatst, de pompen opwekking en afgifte zijn redelijk in balans, de 12 voor afgifte had ook gekund maar niet heel fout. Enkel is er geen goede verhouding tussen de afgifte direct aan de woonkamer en aan de cv. Daar is weinig aan te vera...
door Franq77
14 dec 2015, 15:54
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Aanvankelijk heb ik goed warme muren en warmt het huis op, precies zoals ik wil. Daarna koelt de buffer af, en dus ook de rest van het huis, dat is precies mijn probleem. Hoe tem ik die buffer? Het energie aanbod is niet groot genoeg vergeleken met het verbruik. Je hoeft de buffer niet te temmen er...
door Franq77
14 dec 2015, 14:55
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Bij deze dan een volledig schema, voor ik hier uit de foto's kan halen.
Sensoren zitten dus allemaal buiten op de leidingen bevestigd met een tyrib.
door Franq77
14 dec 2015, 13:16
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Franq, Kan je ook het complete schema laten zien? Wat voor een pompen zitten er in? Wat voor een pomp zat er bij de Prity? De pomp naar de houtkachel is een Wilo http://www.ateliers-mathieu.fr/IMG/pdf/Star-RS_FR__brochure.pdf , welke altijd in stand twee staat. Richting tempierungs-afgifte-systeem ...
door Franq77
14 dec 2015, 11:18
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Ja, kdenk in dezelfde richting aangezien de meting bovenaan de buffer wordt gemaakt. Het lijkt er hier op dat er niet veel gebufferd wordt. Het bovenste laagje water in de buffer wordt warm, maar dat wordt al snel weer doorgegeven aan de radiatoren, zodanig snel dat er niks over is om de buffer ver...
door Franq77
14 dec 2015, 10:22
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Er zijn wat weinig gegevens om 100% zeker te zijn. Het lijkt er op dat aan de afgifte zijde geen verdere regeling aanwezig is. Het water uit de buffer gaat rechtstreeks naar de radiatoren, is dat zo? Gelijktijdig met het opstoken van de kachel is de pomp voor de afgifte aangezet? Als dit allemaal z...
door Franq77
14 dec 2015, 09:22
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Re: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Ik heb grafieken, zie aanhangsel. Je ziet in de grafiek dat om 18:00 de kachel aan gaat, de temperatuur (gemeten niet ver van de klep) schiet omhoog boven de 60C. De buffer stijgt ook mee, maar dan plotseling koelt de buffer sterk af. Om 19:00 stoppen we met stoken en om 22:00 beginnen we weer. Ook ...
door Franq77
13 dec 2015, 22:53
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?
Reacties: 31
Weergaves: 8778

Houtkachel op buffer, hoe werkt de inlaat klep?

Beste forumlezers, ik heb een 800 liter buffervat met daarop aangesloten een houtkachel. Het geheel is aangesloten zoals in het schema hieronder. Het water gaat rechtstreeks het vat in, er is geen warmtewisselaar in gebruik. De houtkachel is een Prity, ongeveer zoals in dit draadje: http://www.ecolo...
door Franq77
08 dec 2015, 21:54
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Biomeiler een systeem om warmte, biogas en compost te maken
Reacties: 73
Weergaves: 37695

Re: Biomeiler een systeem om warmte, biogas en compost te ma

Hi Swake, strobalen worden inderdaad veel gebruikt, ga ik de volgende keer ook doen want dat scheelt weer behoorlijk wat snippers. Verder kun je er alle soorten mest indoen, mits antibiotica vrij. Licht is ook essentieel, zonder licht schijnt het niet te werken onze duitse vrienden hebben dat een ke...
door Franq77
24 sep 2015, 13:48
Forum: Discussie, maatschappij, economie en ecologie
Onderwerp: Hoe de temperatuur in een buis te meten?
Reacties: 9
Weergaves: 8237

Re: Hoe de temperatuur in een buis te meten?

Dan kun je een t-stuk moeten nemen met aan 1 zijde 1/2' binnen-schroefdraad en daar een korte sensor op schroeven http://www.ultisolar.com/catalog.asp?tags=Sensor%20Pocket (worden geleverd met schroefdraad ) die dan dus in het medium hangt. Lijkt me technisch onnodig ingewikkeld en duur. Kun je in ...
door Franq77
24 sep 2015, 11:42
Forum: Discussie, maatschappij, economie en ecologie
Onderwerp: Hoe de temperatuur in een buis te meten?
Reacties: 9
Weergaves: 8237

Hoe de temperatuur in een buis te meten?

Ik gebruik DS18b20 digitale temperatuursensoren om de temperatuur te meten op een koperbuis of tyleenslang. Momenteel zet ik de sensor vast met een tyrib, maar het contact oppervlak is erg klein en ik vraag me af of dit ok is. Moet ik misschien warmtegeleidende kit gebruiken ? welke ? Ik meet dus aa...