Er zijn 89 resultaten gevonden

door diamond
13 nov 2019, 09:42
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Themostatisch mengventiel
Reacties: 18
Weergaves: 2394

Re: Themostatisch mengventiel

JantjeV8 schreef:
13 nov 2019, 07:16
Dus via die donkerrode knie wordt warm bufferwater het circuit ingestuurd.
Komt bij de mengklep uit.
Dus je hebt je pomp in de warme aanvoer naar 'iets' gemonteerd? Dat is niet gebruikelijk, pomp in de koudere retour inbouwen, gaat je pomp langer mee.
Daarom heb ik de ther.knop voor de pomp
door diamond
12 nov 2019, 19:13
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Themostatisch mengventiel
Reacties: 18
Weergaves: 2394

Re: Themostatisch mengventiel

Is de foto nu duidelijker?
door diamond
12 nov 2019, 14:14
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Themostatisch mengventiel
Reacties: 18
Weergaves: 2394

Re: Themostatisch mengventiel

Dit is de pomp : Grundfos Alpha 2 25-40-180 Boven blauw = retour cv Onder blauw = naar onder ingang vat Rood = heet aanvoer vat sencor thr kraan zit net boven de pomp op de leiding bovenop de pomp zit ook terugloop ventiel http://www.ecologieforum.eu/download/file.php?mode=view&id=12239
door diamond
12 nov 2019, 00:24
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Themostatisch mengventiel
Reacties: 18
Weergaves: 2394

Themostatisch mengventiel

De vraag is doe ik iets fout? Mijn th.mengventiel(DN 25) zit direct onder mijn cv pomp en die zit weer direct op mijn buffervat uitgang. Hij mengt met mijn cv retour. Als ik nu mijn temperatuur op 60* zet zakt de pompsnelheid van 19W naar 12/13W houd dit in dat de koud(retour)mengkant tekort water d...
door diamond
01 jul 2019, 19:43
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: circulatie Attack
Reacties: 6
Weergaves: 2455

Re: circulatie Attack

Kofi1 schreef:
01 jul 2019, 13:30
Dat is de Pc instelling . Pc-- is uit anders draait de pomp 30 sec. iedere [1-99] min.
Kan je dit voor mij uitleggen waar ik dat kan zien of vinden?In boekje of op display?
door diamond
29 jun 2019, 23:18
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: circulatie Attack
Reacties: 6
Weergaves: 2455

circulatie Attack

Is er zomers een circulatie voor de pomp op de Attack SLX 55 of mag ik dat zelf doen? En hoe vaak zet ik dan de pomp aan? De cv (gas ) circuleert nog wel maar neemt natuurlijk niet de cv hout buffervat mee. Ik weet ook niet hoe vaak mijn AWB ketel automatisch de pompcirculatie doet. Wie weet een opl...
door diamond
06 jan 2019, 10:45
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mengventiel
Reacties: 13
Weergaves: 2398

Re: Mengventiel

Ga je dan van die DN 32 weer naar 28mm met je aansluitkoppeling?
door diamond
04 jan 2019, 20:10
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mengventiel
Reacties: 13
Weergaves: 2398

Re: Mengventiel

Ik ga voor de Heimeier thermostaat mengventiel DN 25
Nou vroeg ik mij af er komen daarna 2 cv pompen
1 huis en 1 bijgebouw
Is de doorlaat dan wel groot genoeg mochten toevallig beide pompen draaien?
door diamond
04 jan 2019, 18:02
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Plaatsen buffervat
Reacties: 5
Weergaves: 1859

Re: Plaatsen buffervat

Ik heb het buffervat(2000ltr) geplaatst op dubbel ronde trespa (oude sta tafels) Eindelijk stook ik nu met de attack 55 maar heb maar 1 vat. Er zijn nog 2 van 1000ltr in bestelling die passen door een deuropening . Ik ondervond :roll: de 55slx heeft gewoon 4000 ltr nodig om zijn warmte goed kwijt te...
door diamond
04 jan 2019, 17:45
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houthandling
Reacties: 27
Weergaves: 5225

Re: Houthandling

Ik rij de rolcontainer uit het afdak de schuur in naast de kachel Ik heb het voordeel het hout hoeft niet/nauwelijks te drogen. Zijn voornamelijk transport wegwerppallets.(niet aan te slepen zoveel ) Heb nu 2 vaste leveranciers dichtbij 1 met pallets 6 meter lang planken vaak 2 a 3 cm dik dragers 5 ...
door diamond
04 jan 2019, 11:18
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mengventiel
Reacties: 13
Weergaves: 2398

Re: Mengventiel

Ik heb gebeld met euracom maar het is voor hun te moeilijk om uit te leggen hoe en door wat de servo wordt aangestuurd. Ik had begrepen van deze mengers. Motor er op.(ARA 661) Voeler tast temperatuur af. Zet kraan (met motor) op juiste temperatuur. Stelt mengen continu bij. Drie mengventielen Esbe d...
door diamond
03 jan 2019, 13:35
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mengventiel
Reacties: 13
Weergaves: 2398

Re: Mengventiel

http://www.euracom.nl/ hier staat veel info.
De "kenners"zijn nu nog vrij(vakantie) en zelfde antwoord vraag je leverancier.
ik zie de motors wel maar dan welke en wat heeft de schakeltijd met sec. te maken
Dat was ook mijn eerdere topic vraag hoe werkt het?
door diamond
03 jan 2019, 09:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mengventiel
Reacties: 13
Weergaves: 2398

Re: Mengventiel

Het is de VRG 330 van buffervat naar radiators(mengen).De 330 is bijna gelijk aan de vrg131
Of is handbediende thermostaatkraan beter/makkelijker?
door diamond
02 jan 2019, 23:14
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mengventiel
Reacties: 13
Weergaves: 2398

Mengventiel

Ik wil graag weten hoe de stelmotor werkt van een mengventiel.
Ik bedoel dus: doet deze kleine stapjes of tast ie elke keer de temperatuur af
en mix dit op koud.Het gaat hier om de ESBE 330.
Ik weet niet welke motor ik daar voor moet kiezen(zoveel keus).
Wie weet raad/ervaring.