Er zijn 98 resultaten gevonden
- 01 jan 2020, 14:15
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Omdat het probleem blijft9na meerdere testen) gister gestookt buffer op 80* zie foto De knop staat boven de 70* de pomp is al gezakt naar 17w en zakt door naar 13 w en dan 0 flow Zat ik gisternacht met ......dus dan maar de airco weer aan. De volgende morgen pomp gaat weer prima pomp ernaast precies...
- 30 dec 2019, 00:53
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Het lijkt inderdaad een verdeelklep ik heb eerst voor nu alles terug gemonteerd naar de oude situatie zoals foto pag.1
er is maar een kleine verdeelmarge als ik die nu wat aanhoud kwa temperatuur(60*/65*) dan hoop ik dat het goed blijft gaan.
Ik zit ook niet te wachten op 2 x Heimeier a €185 per stuk.
er is maar een kleine verdeelmarge als ik die nu wat aanhoud kwa temperatuur(60*/65*) dan hoop ik dat het goed blijft gaan.
Ik zit ook niet te wachten op 2 x Heimeier a €185 per stuk.
- 29 dec 2019, 20:21
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Nadelen aan mijn Attack houtvergasser (met oplossingen!)
- Reacties: 71
- Weergaves: 33127
Re: Nadelen aan mijn Attack houtvergasser (met oplossingen!)
Beetje jokken doen ze zeker,ik red het niet met 1 volle stook de 4000ltr heet te krijgen. De nieuwe dealer praat al over 3500Ltr Wat bedoel je met afgas ik zie mijn pijptemperatuur op de display soms op 200 ook wel 240 gehad. Wel moet ik soms het hout halverwege de stook even porren dan blijft het w...
- 29 dec 2019, 19:54
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Deze zit in mijn ventiel en komen van Alie-express de bovenste link op pagina 2
Merkloos China
Merkloos China
- 29 dec 2019, 19:15
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Zijn niet de goede (meng)ventielen bij max 70 sluit ie alles en 30 ook
daarom deed ie het wel bij 60/65 dan waren beide poorten open.
Kan ik hier nog iets mee? 1 van de kleppen aanpassen of boren in de doorgang
daarom deed ie het wel bij 60/65 dan waren beide poorten open.
Kan ik hier nog iets mee? 1 van de kleppen aanpassen of boren in de doorgang
- 29 dec 2019, 16:53
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
T'is Jammer van het werk maar nu komt er alleen maar koud door de radiators,
of deze zijn niet geschikt hiervoor offfffffffff ze zaten wel goed om?
of deze zijn niet geschikt hiervoor offfffffffff ze zaten wel goed om?
- 28 dec 2019, 22:33
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Goed dat het probleem gevonden is en dat het uiteindelijk zo iets eenvoudig is. Om deze ventielen te gebruiken ga je wel wat leidingen moeten aanpassen. Misschien is het handiger om een ander model ventiel te kiezen zodat je niets moet aanpassen aan die leidingen. Is al bijna klaar morgen nog 2 bui...
- 28 dec 2019, 15:49
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
DSC04887.JPG Ik heb weer wat geleerd :D mede door jullie tips en nog eens bestudering van de Heimeier website en ook nog gebeld met de houtvergasser hoop ik en moet ik toegeven aan mijn fout dat de thermostaatkranen inderdaad niet goed zijn aangesloten. :oops: Als leek ging ik uit van A = heet B = ...
- 28 dec 2019, 10:52
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Ik vraag me af hoe jij kan zien/meten/voelen dat de flow op 0 gaat?! Rechterknopje op de pomp geeft de flow aan. Ik ben ook bang dat hij verkeerd om zit. Ik zie volgens mij op de foto: ingang A, ingang B, en uitgang AB A zit bij jou op warm, B op koud Screenshot_20191227-230302.png Bij deze zit het...
- 27 dec 2019, 01:36
- Forum: Discussie, maatschappij, economie en ecologie
- Onderwerp: Kennen we nog schaamte?
- Reacties: 4
- Weergaves: 5572
Re: Kennen we nog schaamte?
Klein voorbeeldje ik stook transport pallets als ik ze niet ophaal gaan ze dichtbij naar een shredder dan in de boot en komen vaak als pellets terug op de markt na vele niet duurzame behandelingen.Of naar de Bio centrale :roll: stroom opwekker. Ik kan het hout niet aanslepen zoveel kan ik gratis kri...
- 27 dec 2019, 01:18
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
De noodzaak van de beide terugslagkleppen ontsnapt mij een beetje . Kan u daar wat meer uitleg over geven ? De terugslagkleppen boven op beide pompen was voor de gasketel(nu afgekoppeld) anders verwarmd die ook het buffervat. En nu laat ik ze zitten anders trekt pomp 1 bij pomp 2 het andere bijgebo...
- 27 dec 2019, 01:11
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Eerst even alvast bedankt voor de reacties.Ik ben helaas slecht in schema maken. :oops: nooit geleerd en kan ze zelf ook slecht lezen. .Er zit tussen punt 1 en 2 alleen maar radiators daar is niets aan veranderd sinds de afkoppeling gasketel. 1 en 2 zijn de hoofdleidingen die zijn nu gewoon aangekop...
- 22 dec 2019, 16:17
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
schermopname.png 1 = heet naar radiatoren (niets bijzonder) 2= retour van radiatoren (niets bijzonder) 3= heet direct uit buffer70* 4=retour naar onderzijde buffer Hoe wordt nu mijn mengventiel met koel gemengd naar bv 60* OK via mijn cv retour nr2 Tot zover gaat alles goed pomp draait netjes op 19...
- 20 dec 2019, 21:51
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Re: Foutje?
Rechterpomp is aanvoer CV direct uit buffer
leiding gaat omhoog naar cv
Rechterleiding is retour cv loopt na mengventiel door naar onderingang buffers.
Alleen als ik de vergasser net gestookt heb dus alles heet,
als dan de rechter pomp aangaat hoor je getikker in de pomp(is geen lucht)
leiding gaat omhoog naar cv
Rechterleiding is retour cv loopt na mengventiel door naar onderingang buffers.
Alleen als ik de vergasser net gestookt heb dus alles heet,
als dan de rechter pomp aangaat hoor je getikker in de pomp(is geen lucht)
- 16 dec 2019, 22:49
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Foutje?
- Reacties: 50
- Weergaves: 11911
Foutje?
Ik heb mogelijk een foutje gemaakt maar weet niet zeker welke. Als mij tank nu 80 of 85 * is dan weigert mijn pomp. die zakt dan van 19w naar 13w en ik zie dan is er geen "flow'meer. Dan wordt het kleine stukje buis voor het mengventiel (groenestreepje) ook heet. Ik heb het vermoeden dat dan mi...