Er zijn 113 resultaten gevonden

door WilfredT2
17 sep 2018, 09:12
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: houtvergassser, cv haard, buffervat en cv ketel
Reacties: 18
Weergaves: 761

Re: houtvergassser, cv haard, buffervat en cv ketel

Ik heb een houtvergasser van 20 kW, die moet de buffer laden. de buffer wordt 1000 liter , of 1250 (dat geeft fabrikant aan). Daarnaast een CV haard, met een total vermogen van 21 kW (uit mijn hoofd 15 kW waterzijdig en 6 kW naar de ruimte). Afgelopen jaar heb ik de CV haard gestookt zonder bufferva...
door WilfredT2
16 sep 2018, 20:38
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: houtvergassser, cv haard, buffervat en cv ketel
Reacties: 18
Weergaves: 761

houtvergassser, cv haard, buffervat en cv ketel

hallo allemaal, ben ik weer. :D we zijn nog steeds bezig met verbouwing van onze woning. Eerste stap was natuurlijk isolatie van dak en vloeren. dit is nu klaar. Er moeten nog een paar ramen vervangen worden door isolatieglas, en dan zijn we klaar met isoleren. Daarnaast hebben we een zonneboiler ge...
door WilfredT2
23 aug 2018, 08:48
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: MCZ Vivo 80 Hydro vragen/ervaringen
Reacties: 12
Weergaves: 1154

Re: MCZ Vivo 80 Hydro vragen/ervaringen

In principe wordt je overstort niet geactiveerd nee. Net als je rookmelders, of je autogordels, of je motorpak. Toch gebruikt men het, omdat de gevolgen zeer groot kunnen zijn, indien je deze maatregelen niet neemt. Dus ja, de kans is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Zorg dus echt voor een...
door WilfredT2
13 aug 2018, 12:52
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: MCZ Vivo 80 Hydro vragen/ervaringen
Reacties: 12
Weergaves: 1154

Re: MCZ Vivo 80 Hydro vragen/ervaringen

Is het rendement van een pellet CV haard hoger dan dat van een 'stukhout' CV haard? Meet nu zelf eens wat hij daadwerkelijk levert. Koop een watermeter, 2 temp meters en een stopwatch. Meet elk half uur even zijn vermogen. Je zal verbijsterd zijn... dat wil ik ook ooit nog wel eens doen. Als de ver...
door WilfredT2
13 aug 2018, 08:38
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: MCZ Vivo 80 Hydro vragen/ervaringen
Reacties: 12
Weergaves: 1154

Re: MCZ Vivo 80 Hydro vragen/ervaringen

Is het rendement van een pellet CV haard hoger dan dat van een 'stukhout' CV haard? Ik heb een CV haard op stukhout, met een total vermogen van 21 kW, (waterzijdig 15 kW.) Ik moet hard stoken om daarmee onze kamer/keuken van in totaal 60 m2 mee te verwarmen, en dan kachel zelf staat dan ook nog in d...
door WilfredT2
09 aug 2018, 15:16
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Grote afstand zonneboiler - buffervat
Reacties: 45
Weergaves: 3234

Re: Grote afstand zonneboiler - buffervat

ik lees vaak over leidingen door pvc buis en dat begrijp ik niet zo goed. Zelf heb ik gewoon mantelbuis gepakt, en dat lijkt met veel handiger. Het is goedkoper. Je kunt alle 25 meters aan 1 stuk krijgen, dus geen koppelingen met kans op lekkage. Ik heb de leiding geisoleerd, en die met isolatie en ...
door WilfredT2
07 aug 2018, 11:47
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Grote afstand zonneboiler - buffervat
Reacties: 45
Weergaves: 3234

Re: Grote afstand zonneboiler - buffervat

Terugkomend op de oorspronkelijke vraag: bij mij werkte een afstand van 16 meter totaal niet. Kwam zelden aan 80 graden, terwijl we zuinige gebruikers zijn. Het betrof wel een klein systeem: 1,5 m2 collector en 80 liter boiler. Terugloopsysteem. Goede kwaliteit buisisolatie ten spijt, heb ik later ...
door WilfredT2
06 aug 2018, 14:27
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Grote afstand zonneboiler - buffervat
Reacties: 45
Weergaves: 3234

Re: Grote afstand zonneboiler - buffervat

Hallo, het is niet strikt noodzakelijk. Maar de vloeistof die normaliter gebruikt wordt om door de panelen te laten stromen, is veel beter in staat warmte uit te wisselen dan water. Oftewel, doe je het met water dan is je rendement lager. Daarnaast zul je in de winter eerder problemen hebben met bev...
door WilfredT2
31 jul 2018, 08:08
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Lucht-lucht/water warmtepomp icm bestaand gassysteem
Reacties: 6
Weergaves: 1073

Re: Lucht-lucht/water warmtepomp icm bestaand gassysteem

Welkom. Ik zie dat je heel veel plannen hebt om verwarming en koeling te verbeteren, en gasverbruik te verminderen. Wat ik heel erg mis in het verhaal is isolatie. op basis van je verhaal, denk ik dat je door verbeterde isolatie nog heel veel kan winnen. mijns inziens is dit de basis, en daarna kun ...
door WilfredT2
25 jul 2018, 10:56
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: bronwaterput gezocht
Reacties: 16
Weergaves: 1915

Re: bronwaterput gezocht

als er hier iemand is die daadwerkelijk meent de kunst van de wichelroede te beheersen, ligt er een miljoen voor je klaar. Google op James Randi.

Echt, het is volslagen onzin.
door WilfredT2
24 jul 2018, 14:50
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: bronwaterput gezocht
Reacties: 16
Weergaves: 1915

Re: bronwaterput gezocht

Een wichelroede is volslagen onzinnig bijgeloof. de kans dat je zelf de put vindt door op een willekeurige plek te gaan graven is even groot.

Beetje zonde om daarop te wachten, kan je beter beginnen met graven :-)
door WilfredT2
19 jul 2018, 08:04
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: PIR platen op oud dakleer verlijmen?
Reacties: 13
Weergaves: 1319

Re: PIR platen op oud dakleer verlijmen?

zoals gezegd moet je even goed kijken welke pur bus je hebt. Er is pur die enkel bedoeld is voor vullen, maar ook lijmpur.

De laatste is inderderdaad goed in staat om dingen lekker vast te zetten.
door WilfredT2
12 jul 2018, 22:18
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: oververhitte kunststof leiding
Reacties: 6
Weergaves: 909

Re: oververhitte kunststof leiding

toen ik mijn cv haard aanlegde, was ik hier ook bang voor. heb zelfs nog cv buis aangelegd, terwijl er al uponor leiding lag. voor zover mij bekend is, zit het als volgt: de flexibele leiding bestaat uit 5 lagen die verlijmd zijn. Door de hitte vergaat de lijm, of in ieder geval doet de lijm zijn we...