Er zijn 498 resultaten gevonden

door Joepie
14 mar 2015, 23:57
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Modulerende 3-weg klep aansturen met Arduino of Raspbarry
Reacties: 11
Weergaves: 3452

Re: Modulerende 3-weg klep aansturen met Arduino of Raspbarr

Je wilt de retour temperatuur naar je cv verhogen met warmte uit je boiler zodat de cv lager gaat stoken . Goed idee Mijn bescheiden kennis van CV-techniek denkt dat dit geen goed idee is. Het rendement van je CV gaat omhoog naarmate de retourtemperatuur lager wordt, en de vraag is of je CV ver gen...
door Joepie
14 mar 2015, 11:34
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Modulerende 3-weg klep aansturen met Arduino of Raspbarry
Reacties: 11
Weergaves: 3452

Re: Modulerende 3-weg klep aansturen met Arduino of Raspbarr

Hallo Joepie, Welkom op dit forum! Dank u! Je kiest wel een moeilijke oplossing voor dit probleem. Je zou het volgens mij met een 3-weg mengklep en een diverterventiel (kan volgens mij met hetzelfde type klep met een andere kop erop). De ene "kijkt" of de boiler boven de 38 graden is en leidt het w...
door Joepie
14 mar 2015, 00:04
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Modulerende 3-weg klep aansturen met Arduino of Raspbarry
Reacties: 11
Weergaves: 3452

Modulerende 3-weg klep aansturen met Arduino of Raspbarry

Ik wil graag de CV aansluiten op de zonneboiler. Hierbij denk ik aan een modulerende 3-weg klep met servomotor die wordt gestuurd op de waarden van temperatuursensoren door een Arduino/Raspberry. Zou dit kunnen werken? 3- Wegklep: SE4M24 (bijlage). Deze wordt aangestuurd met 0-4 Volt. Afsluiter zelf...