Er zijn 101 resultaten gevonden

door ingmar89
31 aug 2017, 20:56
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: Ervaring met bladvangers in regenpijp?
Reacties: 9
Weergaves: 12941

Re: Ervaring met bladvangers in regenpijp?

Ik heb ze hier ook, werkt perfect. Vooral een goot waar wel eens wat bladeren in komen.
Na een flinke bui ligt er een bergje bladeren op de grond naast de bladscheider, normaal zou de goot dichtgeslibt zijn bij de uitloop.
door ingmar89
30 aug 2016, 16:22
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hottub verwarmen dmv CV installatie
Reacties: 11
Weergaves: 7132

Re: Hottub verwarmen dmv CV installatie

Simpel rekensommetje: (3.000 (liter) x 28 (graden temp verhoging) x 4180 (soortelijke warmte water))/ 7200 (seconden) = 48.767 Watt Oftewel, 2 uur lang stoken met een vermogen van krap 50 kw en je bad is warm. In de praktijk haal je dat in een woning dus niet. Normale combiketels in woningen hebben ...
door ingmar89
12 mar 2016, 08:15
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: verlagen van de druk in cv ketel
Reacties: 44
Weergaves: 9294

Re: verlagen van de druk in cv ketel

Ik denk dat je het beste je ketel d.m.v. een warmtewisselaar kunt aansluiten op je drukloze cv installatie.
Dit kan dan zijn platenwisselaar met een pomp of een spiraal in je buffer.
door ingmar89
30 jan 2016, 15:14
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: vloerverwarming problemen
Reacties: 62
Weergaves: 34844

Re: vloerverwarming problemen

Inregelen is dus het sleutelwoord in deze.

Rest mij nog wel: De maximaalbeveiliging kun je beter even verplaatsen naar de aanvoerbalk.
door ingmar89
29 jan 2016, 18:35
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: waterput te weinig debiet
Reacties: 22
Weergaves: 18974

Re: waterput te weinig debiet

En anders water uit deze put gaat bufferen in een tank. Daar kun je dan uit pompen als je dat hoge debiet nodig hebt.
door ingmar89
29 jan 2016, 13:43
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: vloerverwarming problemen
Reacties: 62
Weergaves: 34844

Re: vloerverwarming problemen

dat kleine stukje 15mm buis is in mijn ogen niet echt een probleem. Wat wel veel kan schelen is het wisselen van de kraan voor eentje met lage weerstand(hoge KVS waarde) De temperatuurmeter zit ook op een vreemde plek trouwens, zoals ik het zie is de voorste balk namelijk de aanvoer, en achter retou...
door ingmar89
29 nov 2015, 17:21
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: duurzame, ecologische installateur; regio Meppel - Hoogeveen
Reacties: 13
Weergaves: 2833

Re: duurzame, ecologische installateur; regio Meppel - Hooge

Ik denk dat je je het beste zelf in de materie kunt verdiepen. Vervolgens kun je dan een goede keus maken uit de mogelijkheden die er zijn. Adviseurs/installateurs adviseren toch waar ze mee bekend zijn. Dat is ook prima, want dan weten ze van tevoren dat ze een goede installatie kunnen opleveren. D...
door ingmar89
21 mar 2015, 15:47
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Hout CV wordt niet warm
Reacties: 30
Weergaves: 9545

Re: Hout CV wordt niet warm

Een deel van je probleem zit hem denk ik ook in het waterzijdig inregelen van de installatie.(google daar eens op)
door ingmar89
12 mar 2015, 11:15
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Welke CV-ketel voor verwarmen buffervat
Reacties: 16
Weergaves: 7524

Re: Welke CV-ketel voor verwarmen buffervat

Dat is niet waar. Bij gelijke temperatuur heeft een ketel bij deellast een veel hoger rendement. (bij 35-30 vaak ca. 98% bij vollast, en 107 bij deellast)
door ingmar89
07 aug 2014, 19:15
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: Zelfvoorziening water
Reacties: 6
Weergaves: 5868

Re: Zelfvoorziening water

een wasmachine werkt met 1 bar al prima hoor.
door ingmar89
17 jun 2014, 21:01
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: CV ketel in combinatie met HHO
Reacties: 5
Weergaves: 2377

Re: CV ketel in combinatie met HHO

Dit zal niet werken.
Een ketel is erop afgesteld dat er lucht aangezogen wordt.
Een auto regelt de verbranding d.m.v. een lambda sonde.
Een cv ketel niet, die gaat er vanuit dat de lucht en toegevoerde brandstof constant zijn.
door ingmar89
09 mar 2014, 18:17
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Mijn hout-CV installatie met een Rayburn 355SFW en Arduino
Reacties: 43
Weergaves: 17216

Re: Mijn hout-CV installatie met een Rayburn 355SFW en Ardui

Die bypass zou ik er niet op deze manier in zetten. Als nu alle verbruikers dichtlopen, dan draait je pomp over de bypass door. Je hele gelaagdheid gaat daardoor naar de knoppen. De bypass kun je het beste over de ketel heen zetten, zodat als de bypass open gaat, dit water niet over de buffer circul...
door ingmar89
22 okt 2013, 21:00
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: koudeval - brrrr
Reacties: 34
Weergaves: 17574

Re: koudeval - brrrr

Heb je al eens geprobeert hoeveel luchtstroom die wtw(warmte-terug-winning) met zich meebrengt?
Anders eens proberen wat er gebeurt als je de wtw uit doet.
Eventueel zou je een kanaalverwarmer in het toevoerkanaal kunnen opnemen, als de wtw de oorzaak is.
door ingmar89
06 jul 2013, 20:28
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zonneboiler collector plaatsing
Reacties: 7
Weergaves: 2716

Re: Zonneboiler collector plaatsing

Waarom niet gewoon de panelen in serie aansluiten?
door ingmar89
06 jan 2013, 20:37
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vernieuwen sturing bestaande hybride verwarming gas-hout-zon
Reacties: 28
Weergaves: 5896

Re: Vernieuwen sturing bestaande hybride verwarming gas-hout

wat gaat er precies niet goed? Gaat de mengklep van de ketel niet open?
Heb je ook wat foto's van de installatie?
Heeft de installatie wel goed gewerkt?