Er zijn 7 resultaten gevonden
- 09 feb 2010, 23:29
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Warmtepomp met directe verdamper.
- Reacties: 10
- Weergaves: 3616
Re: Warmtepomp met directe verdamper.
Ik ben even uitgegaan van een verdampingstemperatuur van 5 graden en een oververhitting van 20K en condenseren op 45 graden Kom je op een 2DC uit,dat is een Octagon en die is erg stil,koudemiddelinhoud van ongeveer 6 kg. Propaan zit je met dezelfde inhoud en krijg je weer te maken met andere regelge...
- 09 feb 2010, 17:49
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Warmtepomp met directe verdamper.
- Reacties: 10
- Weergaves: 3616
Re: Warmtepomp met directe verdamper.
Scroll is alleen interresant in een bepaald werkgebied i.v.m. vaste drukverhoudingen, een zuigercompressor van Bitzer kan in sommige gevallen geregeld worden tussen de 25 en 87 Hz. Ook de keuze van het koudemiddel is van grote invloed,veel warmtepompen werken op R134a maar in sommige gevallen kan he...
- 08 jan 2010, 19:21
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Warmtepomp met directe verdamper.
- Reacties: 10
- Weergaves: 3616
Re: Warmtepomp met directe verdamper.
Wat is een F024? Met Google krijg ik veel telefoonummers. Waarom ik om het vermogeen vroeg is omdat met grotere warmtepompen het interessant kan zijn er zelf een te ontwerpen samen met een koeltechnisch bedrijf in de regio. Je kunt zelfs denken aan een combinatie met een opslagvat waarbij je ook zon...
- 06 jan 2010, 21:13
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Warmtepomp met directe verdamper.
- Reacties: 10
- Weergaves: 3616
Re: Warmtepomp met directe verdamper.
Voor hoeveel kW zoek je iets?
Wellicht is een vrf systeem iets,heb je gelijk airco in de zomer.
Gr Willem
Wellicht is een vrf systeem iets,heb je gelijk airco in de zomer.
Gr Willem
- 06 jan 2010, 20:30
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Koelkast werkt niet bij koude
- Reacties: 27
- Weergaves: 27715
Re: Koelkast werkt niet bij koude
Gerrit, Het is heel eenvoudig. Je koelkast is afgevuld met een afgepaste hoeveelheid koudemiddel (R404A,of bijv.R134a). Dit koudemiddel werkt optimaal bij de meest voorkomende temperatuur,dit is bij de gemiddelde koel/vrieskast bij keukentemperatuur. Dit koudemiddel condenseert dus bij een omgevings...
- 02 jan 2010, 20:40
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: condens tegen onderdak
- Reacties: 15
- Weergaves: 6657
Re: condens tegen onderdak
ga eens op zoek naar het Mollier diagram,je kunt dan precies zien wanneer er condens ontstaat. De combinatie temperatuur en luchtvochtigheid bepaald het punt van condenseren. De kunst is om het dauwpunt(temp.waarbij condensatie onstaat) in de isolatie te krijgen en niet er buiten. Tevens is het van ...
- 30 sep 2009, 15:18
- Forum: Overige discussie
- Onderwerp: Techniek "hard solderen" of "zacht solderen&q
- Reacties: 5
- Weergaves: 5904
Re: Techniek "hard solderen" of "zacht solderen&q
Hardsolderen kun je ook toepassen als je met temperaturen onder nul graden celcius zit. Er zijn ook cadmium vrije lasstaafjes. Voor koper koper verbindingen zijn standaard staafjes waarbij je geen vloeimiddel of mantel nodig hebt,indien je verschillende materialen hebt moet je met zilverstaafjes wer...