Er zijn 2745 resultaten gevonden

door JantjeV8
16 dec 2018, 08:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Optimale Settings Attack SLX
Reacties: 13
Weergaves: 367

Re: Optimale Settings Attack SLX

Ik probeer even die slx te begrijpen: Een sensor kan aangeven dat er nog altijd warmtevraag is, terwijl de stook zo goed als gedaan is. Het enige wat de kachel dan kan doen is de rookgasventilator laten draaien, en de luchttoevoer open houden. (Idem als bij de oude DP). IN het geval van de slx de ve...
door JantjeV8
14 dec 2018, 16:55
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Optimale Settings Attack SLX
Reacties: 13
Weergaves: 367

Re: Optimale Settings Attack SLX

Mijn vertrouwde DP schakelt de ventilator uit bij 95grC, ongeveer hetzelfde moment dat de noodkoeling opent. Zakt hij terug naar 90grC dan sluit de noodkoeling weer en ongeveer bij 80grC schakelt de ventilator weer in. Als die slx op 70grC al veilig begint te doen, heb ik m'n buffer niet vol genoeg....
door JantjeV8
14 dec 2018, 13:52
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Optimale Settings Attack SLX
Reacties: 13
Weergaves: 367

Re: Optimale Settings Attack SLX

Als je een slx koopt, krijg je daar een bos sensoren bij dan? Ik ben overwegende om een dp om te ruilen voor een modernere slx, maar als daar dat soort troepatika bij komt kijken bedank ik er voor. Een procentje rendement tegen een hoop onbetrouwbaarheid cq gevoeligheid. Volgens mij is de bedoeling ...
door JantjeV8
13 dec 2018, 07:48
Forum: Discussie, maatschappij, economie en ecologie
Onderwerp: kernenergie de oplossing?
Reacties: 27
Weergaves: 123

Re: electrische auto in 1971.....

In het midden en verre oosten zijn redelijk constant zo'n 800 kolen gestookte centrales in aanbouw...

Waterstof?
door JantjeV8
12 dec 2018, 17:43
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Diameter rookkanaal houtkachel
Reacties: 19
Weergaves: 800

Re: Diameter rookkanaal houtkachel

Maar dan nog heb je het over de bruto trek. Dus de dP die ontstaat tgv het verschil in soortelijke massa van de gassen binnen/buiten het rookgaskanaal. En dat verschil in soortelijke massa (kg/m3) ontstaat weer door het temperatuurverschil. Als je het helemaal goed wilt doen, hou je voor de bereken...
door JantjeV8
12 dec 2018, 17:37
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: vloerverwarming koelen met grondwater
Reacties: 22
Weergaves: 3764

Re: vloerverwarming koelen met grondwater

Met hoeveel vermogen warmt je huis op, met minimaal dat vermogen moet je het dus terug koelen. Dat kan, maar je dT is niet hoog, dus je hebt een megagroot apparaat nodig om voldoende tegengas te kunnen geven.
door JantjeV8
12 dec 2018, 11:45
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: vloerverwarming koelen met grondwater
Reacties: 22
Weergaves: 3764

Re: vloerverwarming koelen met grondwater

Kun je net zo goed een ventilator aanzetten, gaat niks brengen of je moet een megagroot apparaat bouwen.
door JantjeV8
11 dec 2018, 18:27
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning
Reacties: 40
Weergaves: 2456

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

De aannemer heeft aan de buitenzijde aan de bovenkant en aan de zijkanten buiten, de zaak al een keer afgekit en daarna nog afgepurd met een isolerende/flexibel blijvende pur (zie mijn toevoeging op de tekening) . Dan zit de kierdichting aan de verkeerde kant. Je kunt op deze manier juist vocht ops...
door JantjeV8
10 dec 2018, 07:54
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning
Reacties: 40
Weergaves: 2456

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

doc20181210065614.pdf Atlas, Rondom dat kozijn moet je je besluit nog eens goed overwegen. De ruimte tussen stel- en kozijn kun je redelijk prima afschuimen, zolang je dat aan de onderzijde maar niet doet. Er vindt daar echt vochttransport plaats, dat vocht moet wel de ruimte krijgen om richting bu...
door JantjeV8
08 dec 2018, 08:37
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: vraag over soorten kachelpijp thermometers
Reacties: 33
Weergaves: 2147

Re: vraag over soorten kachelpijp thermometers

En als je een dompelbuis inbouwt, en je stookt verkeerd zet er zich ook creosoot op af.
door JantjeV8
07 dec 2018, 14:57
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning
Reacties: 40
Weergaves: 2456

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

Hiervoor moet het wel langs de smalle 3-cm ruimte langs de Pir-plaat om op de uiteindelijke plaats van bestemming, zijnde de grote holle ruimte onder in de fundering, te komen. leek de isolatieman geen probleem zeidie. Denk er om, die isolatieman was al voorgeprogrammeerd voor zij bij jouw aan kwam...
door JantjeV8
07 dec 2018, 07:44
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Warmtepomp
Reacties: 4
Weergaves: 336

Re: Warmtepomp

Omdat je eerst moet zorgen dat het warmteverlies van die woning binnen de perken blijft, dus binnen het vermogen van wat die warmtepomp kan bieden.
door JantjeV8
07 dec 2018, 07:38
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning
Reacties: 40
Weergaves: 2456

Re: Blowertest om tocht te onderzoeken in nieuwbouw woning

doc20181207062838.pdf Ik heb een paar aandachtspunten aangegeven die praktisch altijd overgeslagen worden, maar waar wel veel ellende uit kan komen. M.b.t. uw punt 1: Volspuiten met parels geeft geen tochtdichting. De parels ansich vormen wel een geheel, maar het hecht zich nauwelijks op de aangren...
door JantjeV8
06 dec 2018, 18:30
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Stukje advies
Reacties: 9
Weergaves: 607

Re: Stukje advies

Overigens is die 12% ook niet correct, dat zou maar 6% zijn.
door JantjeV8
06 dec 2018, 17:29
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Stukje advies
Reacties: 9
Weergaves: 607

Re: Stukje advies

Ik zou bij die 12% graag een nauwkeuriger beeld hebben. Mijns inziens, de periode dat de stroom het gas het meest moet vervangen, denk ik dat van die 12% niet veel overblijft. Die 12% is een jaargemiddelde. De pv doet in de winter niet zo veel. Dus de efficiency berekening van een warmtepomp, wordt ...