Er zijn 494 resultaten gevonden

door Wouter Gillis
10 jan 2018, 22:45
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: kachel in sierschouw
Reacties: 7
Weergaves: 297

Re: kachel in sierschouw

Dag Jan

zou er niets te fantaseren zijn met een RBB sidewinder, de riser strak rechts tegen de bestaande schouw en daaraan een warmtebank? Deze warmtebank zou dan hoog beginnen om de riser te herbergen en vervolgens naar bankhoogte gaan wat verderop, strak of organisch naar believe.

groet Wouter
door Wouter Gillis
10 jan 2018, 12:59
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten
Reacties: 97
Weergaves: 14524

Re: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten

Dag Paul, dat van die drie kilo staat in de handleiding. Met hardhout zit je daar natuurlijk snel aan. Ik kan me voorstellen dat, als je teveel hardhout tegelijk stookt, de temperatuur dan gewoon te hoog wordt en de materialen daar niet op berekend zijn. Dit vond ik in de handleiding, zie ook de lin...
door Wouter Gillis
09 jan 2018, 11:41
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten
Reacties: 97
Weergaves: 14524

Re: Houtgestookt fornuis via buffervat op CV aansluiten

Dag Paul, mogelijks zit je met dat hardhout te snel boven de aanbevolen 3 kilo per stookbeurt? Heb je het al eens gewogen wat je er gemiddeld in legt? En stook je dagelijks? Ik vind het trouwens altijd beter om te mengen, hardhout en zachthout. Geeft een betere verbranding en minder uitstoot. Hoe he...
door Wouter Gillis
09 jan 2018, 10:22
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Dakopbouw en keuze zonnepanelen
Reacties: 20
Weergaves: 666

Re: Dakopbouw en keuze zonnepanelen

Om volledig/eerlijk te zijn, de zolder met glaswol staat wel anders georiënteerd (oost-west zadeldak), is beduidend groter en er zijn 4 veluxen versus 1 velux in de cellulose zolder (noord-zuid zadeldak). Alle veluxen hebben wel zonnewering en binnenverduistering. Beide zolders zijn dus niet perfect...
door Wouter Gillis
08 jan 2018, 21:35
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Dakopbouw en keuze zonnepanelen
Reacties: 20
Weergaves: 666

Re: Dakopbouw en keuze zonnepanelen

Dag Pietje,
het is glaswol maar dat is inderdaad de vaststelling.
groet
Wouter
door Wouter Gillis
08 jan 2018, 11:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Dakopbouw en keuze zonnepanelen
Reacties: 20
Weergaves: 666

Re: Dakopbouw en keuze zonnepanelen

Ik heb hier in een zijgebouw de volgende opbouw: onderdakfolie, hergebruikte rotswol tussen 6cm kepers, deze kepers uitgedikt met 18cm, dan dampscherm intello, houten latwerk ertegen dat ook dienst doet als leidingspouw, vervolgens ingeblazen met cellulose, houtwolplaat 2cm, muurverwarming, leem. Ik...
door Wouter Gillis
08 jan 2018, 11:38
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Isoleren branderkamer
Reacties: 57
Weergaves: 1631

Re: Isoleren branderkamer

Hoi Rits,
Buitenom isoleren zorgt ervoor dat het gietijzer zijn warmte niet meer (voldoende) kwijt kan. Daar is dat volgens mij niet op berekend/gemaakt.
groet
Wouter
door Wouter Gillis
03 jan 2018, 13:16
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: stoken lage aanvoertemperatuur
Reacties: 6
Weergaves: 410

Re: stoken lage aanvoertemperatuur

Dag Tobsie, zoals reeds geschreven in andere commentaren, probeer de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk te houden. Je moet eigenlijk de warmteafgifte trachten af te stellen op lage temperatuur en niet andersom. Dus bestaande radiatoren overdimensioneren, zoveel mogelijk vloer/wandverwarming aanlegg...
door Wouter Gillis
26 dec 2017, 22:33
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Verslag bouw RBB 177
Reacties: 23
Weergaves: 1271

Re: Verslag bouw RBB 177

Dag John mijn kachel is 105 cm x 105 cm x 160 cm, de bank is 70 cm x 70 cm x 120 cm. Ik begrijp van Peter dat je rond de 6m² binnenoppervlakte moet blijven om het geheel steeds vlot te kunnen opstarten. Met een bypass is er nog wat extra rek mogelijk. Dat is dan de som van alle binnenoppervlaktes. D...
door Wouter Gillis
21 dec 2017, 22:21
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Verslag bouw RBB 177
Reacties: 23
Weergaves: 1271

Re: Verslag bouw RBB 177

@ Hans,
bedankt, ik heb enorm veel uit dit forum gehaald, ik doe dan ook graag mijn best om er wat aan terug te geven. Trouwens, het meeste van wat ik neerschrijf is reproductie van de inzichten die ik hier heb zien voorbij komen en opgestoken, eerder dan eigen expertise.

groet Wouter
door Wouter Gillis
21 dec 2017, 10:21
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Eiken haardhout niet meer goed?
Reacties: 13
Weergaves: 793

Re: Eiken haardhout niet meer goed?

Herkenbaar, kleine tip, we hebben ook een mand om het hout binnen te dragen. We hebben er een stuk stevige stof ingehangen om te vermijden dat er vuil uitvalt, een wereld van verschil.

groet
Wouter
door Wouter Gillis
21 dec 2017, 10:08
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Verslag bouw RBB 177
Reacties: 23
Weergaves: 1271

Re: Verslag bouw RBB 177

Dat is inderdaad het opzet, net zoals een zonnecollector. Echter, eens de buizen ingeleemd zitten, denk ik dat dit niet meer zo nodig is, de buizen worden dan meer aangewarmd door transmissie van warmte eerder dan door straling van warmte. Enfin dat is wat mijn aanvoelen is, anderen mogen me gerust ...
door Wouter Gillis
21 dec 2017, 10:02
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vrijstaande kachel + gemetselde bell?
Reacties: 12
Weergaves: 672

Re: Vrijstaande kachel + gemetselde bell?

Dag Bossie, ik volg Lieve wel. gegeven dat je toch aan het metsen gaat, je over een goed kanaal beschikt, al wat vuurvaste materialen hebt, de kachel die je nu hebt niet veel waard is, ... wordt de extra stap naar een batch rocket erg klein. Het enige wat nog mankeert is gegevens over de fundering. ...
door Wouter Gillis
21 dec 2017, 09:50
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Verslag bouw RBB 177
Reacties: 23
Weergaves: 1271

Re: Verslag bouw RBB 177

Hoi Sander, de wisselaar in de bell zou ik niet doen, het wordt daar veel te heet, dan moet je weer aan de slag met veiligheden en het koper kan volgens mij niet tegen agressieve houtrook. De wisselaar bestaat uit buizen van 22mm en van 15mm, die van 22 had ik liggen, die van 15 heb ik gekocht in de...
door Wouter Gillis
20 dec 2017, 13:13
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vrijstaande kachel + gemetselde bell?
Reacties: 12
Weergaves: 672

Re: Vrijstaande kachel + gemetselde bell?

Dag Bossie, kan je wat meer info geven merk kachel, temperatuur afgas, stookfequentie (dagelijks of niet), misschien wat foto's van de kachel en ruimte. De mogelijke grootte van de bell hangt nauw samen met deze gegevens. Qua materialen zou ik gaan voor recup baksteen en leem. Met wat geluk en wat z...