Je groepen zijn met ongeveer 100 mtr voor een wp veel te lang, de maximale groeplengte bij een wp gevoed systeem is rond de 60 mtr.
Als u groepen aanlegt van 100 mtr zult u extra transportpompen nodig hebben om de wwerstand van de slang te overwinnen
Er zijn 7 resultaten gevonden
- 19 dec 2020, 10:09
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Warmtepomp
- Reacties: 20
- Weergaves: 4194
- 05 nov 2020, 09:31
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Vloerverwarming werkt niet goed
- Reacties: 4
- Weergaves: 1491
Re: Vloerverwarming werkt niet goed
Bij de intergas dient als er vvw op aangesloten wordt een keerklep in de fetoir geplaatst te worden, intergas heeft deze standaard in het assortiment zoek hiervoor op retourbuis met keerklep
Wat ook kan is de duure variant een 2weg klep plaatsen van intergas
Wat ook kan is de duure variant een 2weg klep plaatsen van intergas
- 05 okt 2020, 18:44
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: schema aan te sluiten? vloerverwarming op intergasketel
- Reacties: 17
- Weergaves: 13261
Re: schema aan te sluiten? vloerverwarming op intergasketel
Ipv de vrij dure honeywell 2weg klep heeft intergas ook een retourbuis met keerklep in het assortiment speciaal voor dit soort dingen, de retourbuis met klep wordt direct onder de pomp geplaatst
- 15 jun 2020, 10:21
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Buffervat icm warmtepomp ?
- Reacties: 31
- Weergaves: 8360
Re: Buffervat icm warmtepomp ?
Zolang de buffer in de geisoleerde schil van de woning staat is het praktisch gezien geen verlies de opgewekte warmte blijft immers in de woning. Ik ben ook sterk van mening dat als er een wp wordt geplaatst deze altijd gecombineerd dient te worden met een buffer dit om start stops te voorkomen hele...
- 26 mei 2020, 12:25
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Installatie houtvergasser
- Reacties: 225
- Weergaves: 51109
Re: Installatie houtvergasser
Je kunt op de uitgaande leiding van je mengventiel naar de verdelers een aanlegthermostaat plaatsen die de pomp uitschakeld bij te hoge aanvoertemperaturen bijvoorbeeld 55 graden zo heb ik het hier ook zitten en dit werkt perfect
- 11 feb 2020, 18:41
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: ltv vloerverwarming
- Reacties: 11
- Weergaves: 5112
Re: ltv vloerverwarming
Als u volledig op ltv wil draaien zal de verdeler voor de vloer erwarming er 1 moeten zijn zonder pomp, het water wordt dan alleen door de cv ketel rond gepompt denk hierbij wel aan een maximaal beveiliging om de ketel uit te kunnen schakelen bij te heet aanvoerwater. Zo draait het bij mij thuis ook...
- 31 jan 2020, 15:24
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: Absorber in zonnecollector: alu of ijzer?
- Reacties: 67
- Weergaves: 17683
Re: Absorber in zonnecollector: alu of ijzer?
Ik heb hier zelf ook 3 vlakke plaat collectoren gemaakt met een zinkplaat van 2,2x 1 mtr waarin ik de sleuven heb geslagen met een draadstang m12 en hierin een koperleiding van 10mm volledig gesoldeerd, dit werkt uitstekent de zomerdag 1000 liter op 95 graden