Er zijn 268 resultaten gevonden

door bonkelaar
30 dec 2017, 16:30
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtketel Attack
Reacties: 32
Weergaves: 4712

Re: Houtketel Attack

Een plaatje van mijn mengventiel. Op de thermometers zie je wat er gebeurt. https://i.imgur.com/ykDvMgZ.jpg Rechtsonder is de retour op 40°C, linksboven de aanvoer uit de ketel op 76°C, linksonder de gemengde retour die de ketel ingaat op de ingestelde temperatuur 63°C. Het blokje in het midden is h...
door bonkelaar
29 dec 2017, 20:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtketel Attack
Reacties: 32
Weergaves: 4712

Re: Houtketel Attack

Heb zelf een mengventiel gebouwd uit een Heimeier drieweg mengventiel en een Honeywell thermostaatknop met afstandvoeler. Op drie plaatsen ter bewaking een thermometer en je ziet precies wat er gebeurt. Je meet de retourtemperatuur voordat ie de menger in gaat, de ingestelde gemengde temperatuur die...
door bonkelaar
28 dec 2017, 21:19
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtketel Attack
Reacties: 32
Weergaves: 4712

Re: Houtketel Attack

Dag Hans, 60 graden mengventiel heb je nodig echter dit is het minimum. Niet voor niets zijn er mengventielen in meerdere temperaturen verkrijgbaar, bij een Laddomat krijg je meen ik drie instel-elementen bijgeleverd voor verschillende temperatuurinstellingen. Deze 60 graden betekenen dat de ketel o...
door bonkelaar
28 dec 2017, 13:59
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Houtketel Attack
Reacties: 32
Weergaves: 4712

Re: Houtketel Attack

Dag Hans, Ik verwacht dat zoals jij het wilt, je geen comfortabel werkende installatie krijgt. Al het warme ketelwater door je boiler sturen alvorens het je huis in gaat lijkt me niet aan te raden. Als je ketel netjes werkt zal er water van ca. 80°C uit komen. Als dit water constant door je boiler l...
door bonkelaar
20 mei 2017, 12:38
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: isolatievraag.
Reacties: 36
Weergaves: 4548

Re: isolatievraag.

Maar het ventileert niet meer want er is geen luchtstroom meer. Met de spouwinblaas vlokken zijn de moderne materialen 'gesiliconiseerd'. Daarme vochtbestendig en niet hygroscopisch gemaakt. Daardoor mogen deze materialen tegen het buitenblad een komen. Een buitenblad kan/mag nat worden aan de binn...
door bonkelaar
16 feb 2017, 19:35
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: discussie veiligheid open/gesloten installatie
Reacties: 32
Weergaves: 2462

Re: discussie veiligheid open/gesloten installatie

Dat gasketeltje kan wel z'n veiligheden hebben, maar de gasleiding ligt wel door de hele woning tot aan de zolder. Koper. Een onwetende kan met z'n boor een schilderijtje ophangen, precies de schroef in de gasleiding... Die veiligheid heb ik in m'n woning ongebouwd door geen gasleiding daar te hebb...
door bonkelaar
15 jan 2017, 11:00
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Brandhout stapelplaats
Reacties: 600
Weergaves: 102394

Re: Brandhout stapelplaats

Paul Joosten schreef:Je denkt langzamerhand wel de meeste houtzagen gezien te hebben kom je dit tegen... :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen:

https://pbs.twimg.com/media/C2BiWTVXcAAxicf.jpg
De eerste kettingzaag voor linkshandigen.....
door bonkelaar
02 jan 2017, 18:53
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: welk merk houtvergasser
Reacties: 1
Weergaves: 461

Re: welk merk houtvergasser

Dag Theo, Voor zover ik geïnformeerd ben zijn Vigas ketels wel goed. Wat ik er minder aan vind is dat de ketel met zijn ventilator het houtgas onder druk verplaatst, dat doen echter wel meer zulke ketels. Andere ketels hebben een systeem dat de ventilator laat zuigen. Mijn idee is dat als dichtingen...
door bonkelaar
15 okt 2016, 13:28
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Werking Atmos DG30DC, nog niet volledig onder de knie
Reacties: 14
Weergaves: 1920

Re: Werking Atmos DG30DC, nog niet volledig onder de knie

Hallo, Bij mij draait al een jaar of 10 een DC32s en ik heb al verschillende aansteekmethodes geprobeerd. Momenteel leg ik twee blokken hout met hun platte kanten tegen elkaar boven de brandergleuf en leg op de naad een bruin aanmaakblokje (soms voor de zekerheid ook 2, een stukje van elkaar af). Ve...
door bonkelaar
27 jun 2016, 18:51
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Reactie op schema gevraagd Atmos 30
Reacties: 48
Weergaves: 5143

Re: Reactie op schema gevraagd Atmos 30

Toch nog eens een praktische vraag: De ketel, buffervat en het expansievat hebben allemaal 1 1/2" aansluitingen. De Ladomat 21 met kogelafsluiters heeft 1 1/4" aansluitingen. Op basis van de maten heb ik vrij snel de aanname gedaan dat ik met dikwandig staal zou werken, daarvoor inmiddels...
door bonkelaar
24 apr 2016, 21:10
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Zelfbouw houtketel met buffers
Reacties: 38
Weergaves: 6296

Re: Zelfbouw houtketel met buffers

heeft iemand ervaring of een mening over een piromax 100 kw? Hallo, Piromax komt uit Servie, ben ze nog niet vaak tegen gekomen. Kosten voor een 100 KW liggen meen ik in de buurt van € 8000,--. Kunnen best goede ketels zijn maar kan nog niet veel informatie vinden. Dan heb ik (niet allen omdat ik e...
door bonkelaar
20 mar 2016, 08:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: thuisbatterij voor zonnepanelen?
Reacties: 41
Weergaves: 5906

Re: thuisbatterij voor zonnepanelen?

Edison batterij? Nog 1 Chinese fabrikant.

groet Jos
door bonkelaar
29 feb 2016, 16:12
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: SWW met Atmos 30kw
Reacties: 20
Weergaves: 1463

Re: SWW met Atmos 30kw

Dag, Gebruikte indirect gestookte boiler op de inlaat van je E boiler zetten. Het met hout opgewarmde water loopt dan je E boiler in, deze controleert, is het warm genoeg dan gaat deze niet aan. Zo loopt bij mij het indirect opgewarmde water over de CV ketelboiler van een oude Nefit Turbo die ook ni...
door bonkelaar
19 dec 2015, 19:08
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Oriënteren zonneboiler
Reacties: 39
Weergaves: 4441

Re: Oriënteren zonneboiler

Opbrengst, kosten, ecologie, het gaat alle kanten op. Ik kan alleen beschrijven hoe ik het heb gedaan en misschien heeft een ander er wat aan. Bij mij draait al een jaar of vijf een Agpo-Zen zonneboiler-istallatie. Vlakke plaatcollector van Zen uit Belgie, Agpo leegloopsysteem boiler, met pomp en re...
door bonkelaar
21 nov 2015, 20:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Renovatie Woonboerderij: Houtvergasser?
Reacties: 70
Weergaves: 7690

Re: Renovatie Woonboerderij: Houtvergasser?

Inderdaad lang verhaal Bonkelaar, met het inspireert wel. Jouw situatie is in grote lijnen vergelijkbaar met de onze. Je spreekt ook over comfort, dat is voor mij het belangrijkste argument om voor vergasser te gaan ipv massa kachel. We hebben de vloerverwarmingsbuis en installatie al liggen, er mo...