Er zijn 3 resultaten gevonden

door cvk
14 feb 2018, 20:09
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: houcvkachel schema
Reacties: 12
Weergaves: 4835

Re: houcvkachel schema

Nog ff ter aanvulling , Ik heb een de pomp bij het buffervat zitten voor het geval dat het warme water vanuit het buffer door de cv heen gepomp moet worden. De driewegklep(mengventiel gaat dan via B) De keerklep met het probleem zit recht onder de cvketel. De ketel zit op de 1e etage daar zit ook de...
door cvk
12 feb 2018, 20:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: houcvkachel schema
Reacties: 12
Weergaves: 4835

Re: houcvkachel schema

allereerst bedankt voor de reakties. heb nog ff een afbeelding gemaakt. schema houtkachel.pdf het probleem is dat de keerklep onder de cv kachel niet ' open gaat ' / door stroomt, als de driewegklep weer via de ketel loopt ipv het buffervat. de keerklep is vertikaal gemonteerd ( moet kunnen volgens ...
door cvk
09 feb 2018, 14:12
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: houcvkachel schema
Reacties: 12
Weergaves: 4835

houcvkachel schema

vraagje zie bijgevoegde tekening schema (2).jpg het probleem is dat de keerklep onder de cv ketel wel eens blijft hangen. ik vermoed dat de druk van van de pomp bij de buffer de veroorzaker is. is het nu verstandig om een openverdeler te plaatsen bij de cv ketel ? het aansturen gaat dmv een knx syst...