Er zijn 2 resultaten gevonden
- 19 jan 2018, 12:43
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: iron dog
- Reacties: 10
- Weergaves: 6322
Re: iron dog
Bedankt voor je uitleg Menno, Ik stook al een paar jaar met een 40CB. Bij mij staat er ook die 5T warmtewisselaar op. Ik wil wel eens proberen wat jij zegt. Waar vind je ergens die "superwool", of iets gelijkaardigs... Als je stookt met die aanpassing, veronderstel ik dat je dus een kleine...
- 17 jan 2018, 10:12
- Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
- Onderwerp: iron dog
- Reacties: 10
- Weergaves: 6322
Re: iron dog
Ik zou zelf de binnenplaten vervangen door een keramisch materiaal (vermiculiet), of als je nieuwe gietijzeren platen bij morso besteld er een dunne laag Superwool tussen doen (tussen brandplaat en buitenwand). Verder nog zo'n lapje van 2,5 cm dik bovenop de rookgasplaat leggen (doen ze tegenwoordi...