Er zijn 3 resultaten gevonden
- 01 jun 2017, 11:48
- Forum: Zonne-energie
- Onderwerp: Berekenen secundair debiet warmtewisselaar zwemvijver
- Reacties: 5
- Weergaves: 6200
Re: Berekenen secundair debiet warmtewisselaar zwemvijver
Dankjewel Ruud. Wat bedoel je met "geen synchrone eenheden" ? Eigenlijk zoek ik gewoon hoe ik met een zo laag mogelijk secundaire pompvermogen (zwemvijverwaterpomp), een efficiënte overdracht heb van de warmte die aangeleverd wordt door het tweede glycolcircuit . Ik haal de warmte niet uit...
- 26 mei 2017, 19:50
- Forum: Zonne-energie
- Onderwerp: Berekenen secundair debiet warmtewisselaar zwemvijver
- Reacties: 5
- Weergaves: 6200
Re: Berekenen secundair debiet warmtewisselaar zwemvijver
enkele getallen: Tcol (bovenaan de collectoren): 80-90°C deze dagen Tin (in de technische ruimte, VOOR glycolpomp warmwaterboiler én VOOR glycolpomp zwemvijver warmtewisselaar) Tout (in technische ruimte, NA de zwemvijver warmtewisselaar; terug naar de collectoren) Tin=70°C, Tout=40°C: bij een start...
- 23 mei 2017, 15:12
- Forum: Zonne-energie
- Onderwerp: Berekenen secundair debiet warmtewisselaar zwemvijver
- Reacties: 5
- Weergaves: 6200
Berekenen secundair debiet warmtewisselaar zwemvijver
Hallo, ik vind niet direct iets terug op 't forum welk debiet je secundaire pomp nodig heeft in volgende configuratie: Zonnecollector (Viessmann heatpipes) primair circuit: eerste glycol circuit: bijverwarming van boilervat; dit heeft voorrang en wordt door de VIessmann ketel afgehandeld. tweede gly...