Er zijn 252 resultaten gevonden

door GTV6
31 okt 2018, 17:23
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Kelder steeds vochtig of te ongeduldig?
Reacties: 30
Weergaves: 1446

Re: Kelder steeds vochtig of te ongeduldig?

Kijk eens naar een mollier diagram, de RV in de kelder en de RV in de woonkamer corresponderen, in absolute zin, d.w.z. in grammen water per m3 lucht is dit nagenoeg gelijk. Vocht heeft heel sterk de neiging te nivelleren. Als de afsluiting tussen woonkamer en kelder niet 100% dampdicht heeft zal je...
door GTV6
30 okt 2018, 13:22
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vloerverwarming blijft koud
Reacties: 61
Weergaves: 2847

Re: Vloerverwarming blijft koud

Er zit maar een ding op en dat heeft Hans al geschreven de retouraansluiting moet naar links boven.
Uiteraard kunnen er nog meer problemen zijn, zoals lucht.
Uiterst vreemd dat er mantelbuis om de leidingen zit. Misschien maar een klein stukje.
door GTV6
30 okt 2018, 13:18
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: ltv vloerverwarming
Reacties: 7
Weergaves: 384

Re: ltv vloerverwarming

De verdeler heeft een 3/4 aansluiting, is de leiding van de ketel naar de vloerverwarming wel uitgevoerd in 22 mm.
Kun je de pomp van je ketel niet wat hoger instellen.
Je zou toch een wat hogere temperatuur moeten kunnen halen als je daadwerkelijk met 45 graden aankomt bij de verdeler.
door GTV6
18 apr 2018, 16:12
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: ontwerp collector in de grond voor ventilatielucht
Reacties: 16
Weergaves: 2242

Re: ontwerp collector in de grond voor ventilatielucht

De berekeningen zijn exact gelijk aan de berekeningen van een collector in de grond gevuld met water. Alleen de soortelijke warmte is anders 1/1,2 tov 4,2 voor water. Deze systemen als ventilatielucht zijn behoorlijk vervloekt omwille van schimmelgroei. Maar het begin is een transmissieberekening va...
door GTV6
23 dec 2017, 21:42
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Warmtepomp Monoblock
Reacties: 8
Weergaves: 1800

Re: Warmtepomp Monoblock

Site van de overheid, sla je niet wat door, is nuttige info.
door GTV6
20 dec 2017, 22:46
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Naar hoger plan met verwarming etc.
Reacties: 48
Weergaves: 6592

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

je maakt keuzes niet perse ecologisch, ook niet economisch. Maar het zijn jouw keuzes.
Aan t eind van de rit maak je jouw eigen keuze. Niet van belang of het iets economisch of ecologisch is.
door GTV6
11 dec 2017, 16:33
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Naar hoger plan met verwarming etc.
Reacties: 48
Weergaves: 6592

Re: Naar hoger plan met verwarming etc.

Wat is dat precies over certificering, gaat dat om garantie of zo? Een beetje slangen in de grond werken is zeker niet verboden en buiten dat, wie merkt dat. Een verticale bron naar 100 meter is wat anders. Het aansluiten van de unit is geen wereldwonder, enkel waterzijdig primair en secundair en ee...
door GTV6
19 okt 2017, 17:34
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: Wilo AF22 unit met kuren
Reacties: 19
Weergaves: 4972

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Je hebt hem denk niet nieuw gekocht dus geen sprake van fabrieks aansluitingen. in elk geval heb je drie opnemers aangesloten zie ik.
door GTV6
19 okt 2017, 09:27
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: Wilo AF22 unit met kuren
Reacties: 19
Weergaves: 4972

Re: Wilo AF22 unit met kuren

Ik lees het nog eens en nu lees ik dat er twee opnemers in de perszijde zijn aangesloten.
Dit kan niet goed zijn, er hoort maar 1 opnemer in de perszijde.
door GTV6
18 okt 2017, 11:54
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: Wilo AF22 unit met kuren
Reacties: 19
Weergaves: 4972

Re: Wilo AF22 unit met kuren

De drukopnemer is een analoge opnemer welke een signaal afgeeft tussen 4 en 20 mA. Dit kun je nameten met een universeelmeter. De 20 mA zal worden afgegeven mij maximaal drukbereik van de opnemer en vise versa. Meet dit na zoals je stroom meet, niet zoals je spanning meet. dus een draad losnemen en ...
door GTV6
11 jan 2017, 21:07
Forum: Repaircafe
Onderwerp: Houten vloer met olie
Reacties: 19
Weergaves: 4907

Re: Houten vloer met olie

Dank voor jullie inbreng allemaal, ik denk dat ik een klein stukje met afbijt ga proberen, wellicht kan ik dan ook weer over naar lak.
door GTV6
10 jan 2017, 13:10
Forum: Repaircafe
Onderwerp: Houten vloer met olie
Reacties: 19
Weergaves: 4907

Re: Houten vloer met olie

Oke op houtolie gelezen verfafbijt, tja lekker spul is dat.
door GTV6
10 jan 2017, 13:01
Forum: Repaircafe
Onderwerp: Houten vloer met olie
Reacties: 19
Weergaves: 4907

Re: Houten vloer met olie

Dank voor de antwoorden.
Ik heb hun intensiefreiniger geprobeerd idd, dat haalt niks uit.
Een vertegenwoordiger van Aquamarijn is ook geweest, het advies volledig schuren en opnieuw beginnen.
Tja gevalletje pech.
door GTV6
10 jan 2017, 08:12
Forum: Repaircafe
Onderwerp: Houten vloer met olie
Reacties: 19
Weergaves: 4907

Re: Houten vloer met olie

De olie die erop zit is van aquamarijn, genaamd corcol. En er was ook een kleurtje aan toegevoegd van hetzelfde merk. En de olie zit er twee jaar op dus is ook echt droog zeg maar. De houtsoort is purperhart, dit is idd erg hard en neemt niet veel op, maar ik heb een andere vloer van hetzelfde hout ...
door GTV6
09 jan 2017, 18:07
Forum: Repaircafe
Onderwerp: Houten vloer met olie
Reacties: 19
Weergaves: 4907

Houten vloer met olie

Wie weet raad, Ik heb een parketvloer, was ooit in de lak gezet, was prima. Maar goed slijtage en krassen kwamen vanzelf. De vloer geheel geschuurd, en omdat ik al eens een vloer in de olie zag, ook deze vloer in de olie gezet. Het leek simpel, maar ik heb er kennelijk teveel van die drogende olie o...