Er zijn 138 resultaten gevonden

door guus
26 sep 2017, 19:26
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervaten in serie of parallel
Reacties: 19
Weergaves: 1167

Re: Buffervaten in serie of parallel

de 3 zones (verwarmingssystemen) worden met een aangepaste weersafhankelijke regeling op de retourtemperatuur geregeld.
een van de 3 komt rond de 40 graden retour en de rest zit maximaal op 30 graden.

maar als je met een 15 kuub per uur een 2500 liter buffer in gaat gaat het mis..... :geek:
door guus
25 sep 2017, 20:46
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervaten in serie of parallel
Reacties: 19
Weergaves: 1167

Re: Buffervaten in serie of parallel

Toen deze installatie geïnstalleerd is was het afgenomen vermogen niet zo hoog en had ik geen probleem met de opstelling van de buffers in serie vooral omdat je maar 1 hete tank had viel het verlies veel mee. Maar het probleem kwam toen de installatie wat zwaarder werd : ik heb nu in totaal een 11 k...
door guus
21 sep 2017, 18:47
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Buffervaten in serie of parallel
Reacties: 19
Weergaves: 1167

Re: Buffervaten in serie of parallel

Ik ga mijn buffers ombouwen naar parallel , ze stonden in serie. Maar omdat de installatie stukje bij beetje is uitgebreid was het vermogen te groot geworden voor de serie opstelling. de buffers gingen mengen , en van de gelaagdheid bleef niets over :roll: . Dus voor de lagere vermogens werkt het in...
door guus
07 mei 2017, 08:52
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: oplopende druk cv systeem
Reacties: 9
Weergaves: 869

Re: oplopende druk cv systeem

Een drukregelaar ( vulcombinatie) kan als hij wat ouder is door kalk of een gescheurd membraam een hogere druk krijgen. Er is toch niet pas iets veranderd aan de waterleiding waardoor er een stukje kalk, koper of plastic in de vulcombinatie gekomen is ? Sommige hebben geen filter en lopen daardoor v...
door guus
21 apr 2017, 18:26
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Welke wasmachine?
Reacties: 40
Weergaves: 2966

Re: Welke wasmachine?

Wij hebben een Asko w6884 eco en die heeft een hotfill .
Miele heeft ook een paar types met hotfill maar het worden er steeds minder.... :shock:

Als je er een koopt moet je wel opletten of de hotfill functie ook aan staat.
Meestal vanaf fabriek staat het heetwater pakken uit. :roll:
door guus
31 jan 2017, 19:56
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Meerdere buffervaten
Reacties: 9
Weergaves: 892

Re: Meerdere buffervaten

In verband met het vermogen van de ketel (70kw) is mij geadviseerd om alles in 1 1/2 inch aan te leggen met dikwandige buis.

Ik had gedacht om de 2 kleine parallel te zetten en de grote in serie er achter omdat deze een stuk hoger is dan de rest.
door guus
30 jan 2017, 21:52
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Meerdere buffervaten
Reacties: 9
Weergaves: 892

Re: Meerdere buffervaten

Het kleine sloeg op de buffervaten. De "kleine"vaten zijn 2200 liter en het "grote"vat is 6000 liter :mrgreen: Met betrekking op de regelaar deze zorgt er voor dat de buffer met 82 graden geladen wordt , en daardoor een betere gelaagdheid heeft als met de orginele regeling. Die begon om de buffer op...
door guus
29 jan 2017, 18:10
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Meerdere buffervaten
Reacties: 9
Weergaves: 892

Re: Meerdere buffervaten

Tekening lezen is geen probleem maar het produceren er van.... De zwarte pijltjes zijn van de stroming tijdens het verwarmen door de kachel. En de paarse pijltjes zijn voor de stroming als er warmte onttrokken wordt. Naamloos.png Op de 2 kleine buffervaten (links en midden) zitten aansluitingen van ...
door guus
11 jan 2017, 21:07
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Meerdere buffervaten
Reacties: 9
Weergaves: 892

Re: Meerdere buffervaten

Tekenen is niet mijn sterkste punt maar ik zal van de week de hoogtes van de aansluitingen opmeten en daarmee iets van een tekening produceren......

Over de terugslagkleppen : tussen de buffers zitten er geen terugslagkleppen anders kan je er geen warmte instoppen/uithalen (dacht ik)
door guus
10 jan 2017, 20:59
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: temperatuur buffervat
Reacties: 18
Weergaves: 904

Re: temperatuur buffervat

Het kan zijn dat ik het verkeerd heb maar , de terugslagklep in de aanvoer van de ketel lijkt mij wat overbodig. dit omdat en in de laddomat meestal al een terugslagklep zit , toch ? En (even uit mijn persoonlijke ervaring) er zijn terugslagkleppen die niet tegen hogere temperaturen kunnen... Waardo...
door guus
10 jan 2017, 20:43
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Meerdere buffervaten
Reacties: 9
Weergaves: 892

Meerdere buffervaten

Hoe nu te beginnen.... Vorig seizoen heeft de bliksem er voor gezorgd dat er een nieuwe regeling op de ketel mocht komen :roll: , echter de nieuwe regelaar werkt veel efficiënter dan de oude ten aanzien van de buffer. De ketel heeft een elektrische driewegklep in de retour en de regeling kan er daar...
door guus
05 nov 2016, 17:52
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Vellen, gereedschappen en hulpmiddelen
Reacties: 18
Weergaves: 1085

Re: Vellen, gereedschappen en hulpmiddelen

Waar zit de rem bij een lier van een unimog ? Ik heb een elektrische lier op mijn auto hangen en daar zit de rem in de trommel verwerkt. Dit heeft als voor/nadeel dat bij het in lieren de trommel warm wordt en daarmee de staalkabel droogt. Een Dyneema kan niet zo goed tegen warmte , zonlicht , zand ...
door guus
02 okt 2016, 09:08
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Dat was 'm weer, de 1e stook 2013
Reacties: 23
Weergaves: 2439

Re: Dat was 'm weer, de 1e stook 2013

De circulatiepompen zitten op een timer die elke maand 10 min de pomp aanstuurt De pomp zat niet vast maar de motor is doorgebrand Vorig jaar had hij al wat moeite en toen bleek de condensator kapot te zijn. De pomp was tweedehands toen hij er 12 jaar geleden in gezet is. Voordat ik ga stoken contro...
door guus
01 okt 2016, 18:02
Forum: Verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik
Onderwerp: Dat was 'm weer, de 1e stook 2013
Reacties: 23
Weergaves: 2439

Re: Dat was 'm weer, de 1e stook 2013

De hout cv is van de week een keer gestookt om de buffer te laden.
Met water van 40 graden krijg je de boiler niet meer warm genoeg. :?
De circulatiepomp van de verwarming heeft de strijd opgegeven , dus toch maar eens de nieuwe gaan plaatsen :roll:
door guus
28 mei 2016, 21:21
Forum: Waterzuivering en waterbesparing, afvalverwerking
Onderwerp: Zelf bron spuiten/slaan.
Reacties: 50
Weergaves: 10172

Re: Zelf bron spuiten/slaan.

Ik woon ten zuiden van Eindhoven en het grondwater zit hier momenteel rond de 1.9 meter.
Het grondwater peil varieert hier van een 20 cm in de winter tot een 3.5 meter in een hittegolf veel dieper heb ik het nog nooit gezien.